 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[赞同8楼，我快被F800撸出血了，血的教训告诉我，前往不要用FR800
垃圾中的战斗机！！风场控制用了两台75KW的，一样的环境，1号48HZ
165A电流，2号52HZ,135A电流，对你雷姆！！！！！ [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:32]&nbsp;&nbsp;[s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2096882.html]]></link>
 <author><![CDATA[青空の夏]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2020 07:53:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两电机不是同步工作的，三菱变频器又对曲线要求的严格，所以 会出线这种问题，要是工艺允许的话，介意你变频器出线加接触器，启停单独控制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2096225.html]]></link>
 <author><![CDATA[ddsloveme1]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2020 00:15:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼999感冒灵于2020-01-01 13:47发表的&nbsp;&nbsp;:
要不你试试用矢量控制模式。然后学习一下电机。F8不知有没有这功能。
[/quote]
好像有，但是现在是一个变频带2个电机，用矢量控制合适吗，只能试试，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2096216.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljj041986]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2020 18:08:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要不你试试用矢量控制模式。然后学习一下电机。F8不知有没有这功能。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2096140.html]]></link>
 <author><![CDATA[999感冒灵]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2020 05:47:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在想尽办法去调参数，也只能勉强运行起来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2095329.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljj041986]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2019 03:06:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼往事如风于2019-12-28 09:08发表的&nbsp;&nbsp;:
仔细看变频器说明书，都不支持1拖2这种使用方式
[/quote]
你好，我试过只带一个电机试过，只修改升降速时，其它为出厂值打比方，升降速35秒，监控电流值，都是变化幅度比较大，，特别升速到一定区域电流快速上升，一降速电流快速下降，极其不稳定，升速过 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2095328.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljj041986]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2019 03:04:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[F800千万不要用，垃圾中的垃圾，非常容易过流，又非常容易过压，你说怎么调。
千万不要用。小心，小心。
有钱就用A800，小功率的也可以用E700,千万别用F800.
谁用谁知道。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2095322.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2019 02:57:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[仔细看变频器说明书，都不支持1拖2这种使用方式]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2095297.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2019 01:08:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器最好是一对一，一拖二有很多麻烦。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2095270.html]]></link>
 <author><![CDATA[moyqfujian]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 13:07:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[国产采用大IGBT，来回避算法短板。
一般这种情况采用简易矢量功能试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2095269.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 13:02:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼菜鸟入行于2019-12-27 19:01发表的&nbsp;&nbsp;:
F800 的额定电流很小，F800是轻载型的，建议只用于风机和水泵。
如果是小oL, 可把参数pr.882 设定为1&#160;&#160;启用再生回避功能。
如果是大OL，那应该是电流过了，监视一下运行时电流是多少。

再强调一下，F800是轻载型的，购买前看一下额定电流。如果 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2095252.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljj041986]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 11:17:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[F800 的额定电流很小，F800是轻载型的，建议只用于风机和水泵。
如果是小oL, 可把参数pr.882 设定为1&nbsp;&nbsp;启用再生回避功能。
如果是大OL，那应该是电流过了，监视一下运行时电流是多少。

再强调一下，F800是轻载型的，购买前看一下额定电流。如果不行就放大一档，或者用A840的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2095244.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 11:01:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼suegu2于2019-12-27 18:20发表的&nbsp;&nbsp;:
三菱的变频器我也是用的恼火，主要也是这个动不动报OL的问题，随便用个普通国产的都没问题，就三菱的事多
[/quote]
是啊！感觉菱太垃圾了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2095241.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljj041986]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 10:42:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱的变频器我也是用的恼火，主要也是这个动不动报OL的问题，随便用个普通国产的都没问题，就三菱的事多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1676962#2095240.html]]></link>
 <author><![CDATA[suegu2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2019 10:20:08 +0000]]></pubdate>