<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[修改一下模式，可能目前在监视模式(F3),改成写入模式就行了(F2)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1674704#2084835.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2019 00:45:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变换后，PLC运行中写入
变换后，PLC停止时写入
变换后，不写入PLC
看看你是选的这三种的那种变换设置，当不是调试时，你不选第三种设置，梯形图肯定修改不成功]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1674704#2084834.html]]></link>
 <author><![CDATA[天语愿]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2019 00:43:12 +0000]]></pubdate>
</item>