 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用比较来暂停“高速输出”脉冲，这思路本身就有问题，还能指望刚好到3200就停？
你CPU报错首先用诊断看一下什么原因，退一步说，就算不能同时用两条脉冲指令
，办法还有很多，比如用寄存器D来存储脉冲数，第一次发3200，第二次6400不就行了？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1674388#2083560.html]]></link>
 <author><![CDATA[linzhenfu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2019 01:44:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有高速比较指令吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1674388#2083291.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhanghuai33]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2019 01:28:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有同一时间有二个指令同一端口输出啊 ，只要是重复脉冲指令下载到PLC就会报错见图]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1674388#2083226.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfuwang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2019 09:44:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我猜應該是程序寫的有問題。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1674388#2083184.html]]></link>
 <author><![CDATA[少爺姓邵]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2019 08:12:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[脉冲不受扫描周期影响，你的普通比较指令受扫描周期影响，你要想比较就用外接编码器使用PLC高速计数，使用高速处理指令
再说了，M8029不好用吗？
还有，你对不能多次重复使用PLSY理解有误，原话的意思是，不能同时接通一条以上对应同一脉冲口的指令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1674388#2083183.html]]></link>
 <author><![CDATA[nightblueblu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2019 08:11:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这型号PLC 又不能多次重复使用PLSY，&nbsp;&nbsp;如果不&gt; 只用=就会停不下来（但有时也能停）, 一个方向一直走完6400个脉冲]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1674388#2083176.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfuwang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2019 08:00:51 +0000]]></pubdate>