 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通常使用指令都會給限制
除非你的設備很單純
PLC容量夠大
才可能這樣無限制一直寫入
不然弟通常會限制在一頁人機中可以顯示的筆數
再多要換頁
感覺不實用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673246#2077831.html]]></link>
 <author><![CDATA[akaiya]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2019 14:06:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主很有探讨精神，很多人估计都没办法回答。
我也只能交给模拟实验来验证，用事实回答你的问题。
实验后发现FIFW的第二个参数首地址比如R0最大只能到无符号数65535（也就是监控看到的有符号-1），当R0=65535时(-1)，如果执行FIFW，就会导致PLC宕机。所以程序里面需要对R0做最大限制，比如当R0=-1时，强制变回0。
另外注意 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673246#2077578.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2019 03:36:39 +0000]]></pubdate>
</item>