 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼ymmfa于2019-09-17 17:28发表的&nbsp;&nbsp;:
FX3U左侧只能装2个通讯模块，因为参数中只能设置CH1和CH2

假如你要使用485ADP-MB 和ENET-ADP

那你的BD就只能用CNV-BD ，因为CNV-BD不占用通讯通道
.......
[/quote]
谢谢解答]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673043#2076611.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhourui95]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2019 09:43:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3U左侧只能装2个通讯模块，因为参数中只能设置CH1和CH2

假如你要使用485ADP-MB 和ENET-ADP

那你的BD就只能用CNV-BD ，因为CNV-BD不占用通讯通道

如果你用422-BD&nbsp;&nbsp;232-BD&nbsp;&nbsp;485-BD 就不行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673043#2076602.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2019 09:28:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[求助，这里面的参数应该怎么设置才能两个模块都能通讯]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673043#2076599.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhourui95]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2019 09:18:00 +0000]]></pubdate>
</item>