 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样通俗易懂，&#2919;&#128514;&#2920;[quote]引用第8楼zmrs163于2019-09-12 09:36发表的&nbsp;&nbsp;:
补充一下,TCP的断开类似于打电话，SD10680的OFF意味着对方挂断了电话，那么我也需要挂电话，SD10681的OFF意味着我也挂掉了电话。而SD10681的ON就好比我打电话打出去，SD10680的ON意味着电话打通了
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672840#2076154.html]]></link>
 <author><![CDATA[17312588730]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2019 11:51:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼zmrs163于2019-09-12 09:36发表的&nbsp;&nbsp;:
补充一下,TCP的断开类似于打电话，SD10680的OFF意味着对方挂断了电话，那么我也需要挂电话，SD10681的OFF意味着我也挂掉了电话。而SD10681的ON就好比我打电话打出去，SD10680的ON意味着电话打通了
[/quote]

嗯嗯，谢谢解答！ 终于遇到一个能讲通的答案！  ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672840#2075689.html]]></link>
 <author><![CDATA[lucas]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2019 02:02:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[补充一下,TCP的断开类似于打电话，SD10680的OFF意味着对方挂断了电话，那么我也需要挂电话，SD10681的OFF意味着我也挂掉了电话。而SD10681的ON就好比我打电话打出去，SD10680的ON意味着电话打通了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672840#2075680.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2019 01:36:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果PLC是客户端SD10681在OPEN指令之后为ON，CLOSE指令之后为OFF。你那个程序的意思是，如果服务器发起断开，那么SD10680会有一个下降沿，然后PLC就使用CLOSE复位SD10681,以便于下一次打开，否则无法再次使用OPEN指令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672840#2075677.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2019 01:31:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼zmrs163于2019-09-12 08:25发表的&#160;&#160;:
原理很简单，可以去看下TCP的书。SD10681是PLC发起连接请求时变为ON，如果PLC是客户端由CLOSE指令OFF。如果是服务器就一直为ON。SD10680代表实际的连接状态，TCP三次握手之后为ON，四次挥手之后为OFF。实际的连接可以由服务器或者客户端发起断开，PLC发起就 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672840#2075671.html]]></link>
 <author><![CDATA[lucas]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2019 01:00:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原理很简单，可以去看下TCP的书。SD10681是PLC发起连接请求时变为ON，如果PLC是客户端由CLOSE指令OFF。如果是服务器就一直为ON。SD10680代表实际的连接状态，TCP三次握手之后为ON，四次挥手之后为OFF。实际的连接可以由服务器或者客户端发起断开，PLC发起就是CLOSE,服务器那端断开其实也就是类似于close的一个函数而已，这 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672840#2075662.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2019 00:25:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼guoqing3511于2019-09-10 20:48发表的&nbsp;&nbsp;:
我有发socket方面的通讯，你看看。
[/quote]

socket通讯照着手册上写就没问题，但是道理要弄明白啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672840#2075566.html]]></link>
 <author><![CDATA[lucas]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2019 08:26:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我有发socket方面的通讯，你看看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672840#2075410.html]]></link>
 <author><![CDATA[guoqing3511]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2019 12:48:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼tkggtdkjpl于2019-09-10 19:06发表的&nbsp;&nbsp;:
一个是自己的状态，一个是对方的状态
因为PLC要么做服务器要么做客户端
[/quote]
那哪个是自己的？哪个是对方的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672840#2075396.html]]></link>
 <author><![CDATA[lucas]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2019 11:15:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一个是自己的状态，一个是对方的状态
因为PLC要么做服务器要么做客户端]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672840#2075395.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2019 11:06:05 +0000]]></pubdate>