 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般不用接地，由于地线大部分做的不好，接地反而引入干扰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672471#2074472.html]]></link>
 <author><![CDATA[hhaamm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2019 03:26:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 国内的，如果你PLC是NPN的，然后你把COM接地，你的信号如果破皮是不是得误动作了。欧洲好像基本都是PNP的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672471#2074291.html]]></link>
 <author><![CDATA[威331122]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2019 08:07:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[24V的0接地， 烧电焊分分钟把你挂掉；24的0搭到AC220V,你的模块伺服可能都得烧。我们接线的

标准参考接线手册， EMC标准。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672471#2074285.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyfeky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2019 07:49:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看情况，如果地不干净 还不如不接，干净的话，接地好些]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672471#2074282.html]]></link>
 <author><![CDATA[塞外海岛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2019 07:40:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没好处，如果遇到烧焊的，不走运的，系统会莫名其妙的挂了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672471#2074146.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 14:33:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[路过，学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672471#2074142.html]]></link>
 <author><![CDATA[中文zhw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 13:56:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看设备&nbsp;&nbsp;静电要求高的可以接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672471#2073608.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏格拉没有底]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2019 02:50:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接地没搞过，并两个开关电源的0V]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1672471#2073596.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhanghao123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2019 02:33:43 +0000]]></pubdate>
</item>