 <description><![CDATA[空载状况在电枢电压100，电流100这个不是正常现象啊，空车不会有这么高的电流的，加负载后电机堵转，说明驱动器进入了过载保护状态，这个时候电压应该是零（前提是励磁正常状况，如果没有励磁就是楼主所见到的现象）测试直流电机，建议楼主先看手册，把驱动器设置在无测速运行的状态，接好励磁和电枢线，监测励磁电压和电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1671803#2069448.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2019 13:16:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说的不全面，90KW枢电流200多安培。。。。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1671803#2069435.html]]></link>
 <author><![CDATA[z061403]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2019 12:34:42 +0000]]></pubdate>