<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[关于MR-J2S-B替换MR-J4方案资料的咨询]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1671445.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 关于MR-J2S-B替换MR-J4方案资料的咨询]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 18:50:14 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[J4-B-RJ020加J4-T20，J4-B-RJ020系列伺服是可以J2S升级J4专用伺服，通过在伺服驱动器的右边扩展一个J4-T20的模块，可以直接使用原来的QD77M4的通讯线，PLC程序不需要改动，此方案可以值更改J4驱动器+J4电机。上位控制部分不修改，具体去三菱官网下载替换手册 [upload=1]&nbsp;&nbsp;[upload=1]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1671445#2077212.html]]></link>
 <author><![CDATA[jian10050708]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2019 02:13:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上说得对&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;J4-B-RJ020加J4-T20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还要转换线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1671445#2069192.html]]></link>
 <author><![CDATA[乐菱科技]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2019 02:51:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼a913009533于2019-08-13 10:52发表的&nbsp;&nbsp;:
有个方案是换放大器就行了的，但是需要在J4放大器追加个信号转换的模块，哪个模块我忘记了
[/quote]
J4-T20吧，是把J4系列光纤总线转成J2S系列的高速串行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1671445#2068170.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzmkbls]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2019 13:42:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有个方案是换放大器就行了的，但是需要在J4放大器追加个信号转换的模块，哪个模块我忘记了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1671445#2068025.html]]></link>
 <author><![CDATA[a913009533]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2019 02:52:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼菜鸟入行于2019-08-12 21:44发表的&nbsp;&nbsp;:
QD75M4 换成 QD77MS4
MR-J2S-70B 换成 MR-J4-70B
HC-KFS73B 换成 HG-KR73BJ
如果有电池，MR-BAT 换成 MR-BAT6V1SET

.......
[/quote]

三菱官方给出的J2S替换J4地方案中，给出了几种替换选择，其中有一种就是只替换放大器和电机。
而这几种方案选择的前提 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1671445#2067916.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzmkbls]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2019 14:27:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[QD75M4 换成 QD77MS4
MR-J2S-70B 换成 MR-J4-70B
HC-KFS73B 换成 HG-KR73BJ
如果有电池，MR-BAT 换成 MR-BAT6V1SET

程序需要修改]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1671445#2067900.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2019 13:44:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[QD77MS + J4]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1671445#2067484.html]]></link>
 <author><![CDATA[初中学生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Aug 2019 02:21:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换qd77ms
定位模块加j&#8198;4]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1671445#2067460.html]]></link>
 <author><![CDATA[724438166]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Aug 2019 00:49:15 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>