<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[信捷的热电阻模块温度波动大]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670630.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 信捷的热电阻模块温度波动大]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:43:23 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC的温控本来就达不到温控表的效果，要高精度的话，一般用带通讯的温控表，可以是多路的，无显示的，通过485与触摸屏PLC通讯，温度控制由温控表完成]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670630#2067401.html]]></link>
 <author><![CDATA[十步杀一人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2019 10:07:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼peilei1031于2019-07-26 17:52发表的&nbsp;&nbsp;:
你好，前幾天我也修了一台設備，信捷的XC3掛溫控模塊，後面排除的是主機通過RS485通信連接信捷的變頻器，由於變頻器的干擾導致的，你也排查一下有沒有類似的情況
[/quote]
没有变频器的，而且热电阻的线只有不到10米]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670630#2063753.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱家爱china]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2019 13:43:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你好，前幾天我也修了一台設備，信捷的XC3掛溫控模塊，後面排除的是主機通過RS485通信連接信捷的變頻器，由於變頻器的干擾導致的，你也排查一下有沒有類似的情況]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670630#2063719.html]]></link>
 <author><![CDATA[peilei1031]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2019 09:52:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[怀疑你的传感器的连线问题，或者信号线附近存在其他的干扰信号（比如和变频器的电缆靠太进）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670630#2063415.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2019 13:49:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼gk1234于2019-07-25 02:31发表的&nbsp;&nbsp;:
我特意看了热电阻模块手册，1，pt100，温度范围0-350和0-500，2，24v电源最好用本体电源，3默认1/2滤波，可以试试其它，不行只好软件滤波了，时间和平均值滤波，4，换其它牌子pt100试下。
[/quote]
都试过了也不行，昨天把模块发回信捷做检测，确实波动大， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670630#2063414.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱家爱china]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2019 13:46:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼huiyang于2019-07-24 11:15发表的&nbsp;&nbsp;:
正常 要做一个平均值处理，参考三菱手册上4AD模块 有样例。
[/quote]
嗯 用滤波以后需要设置到最大才能稳定，线越长波动越大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670630#2063157.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱家爱china]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2019 15:18:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正常 要做一个平均值处理，参考三菱手册上4AD模块 有样例。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670630#2062996.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2019 03:15:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是否跟你的加热测量温度环境有关，还有你加热设备的功率是否也有影响？出现波动大的原因很多只能一项项排除]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670630#2062950.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2019 00:58:05 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>