<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[碰到MODBUS RTU通讯的问题，来请教大神！]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670162.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 碰到MODBUS RTU通讯的问题，来请教大神！]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 20:35:39 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[记录记录欧姆龙Modbus RTU通讯问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670162#2096622.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiaglong]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2020 03:40:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼sunnykmc于2019-07-18 17:27发表的&nbsp;&nbsp;:
最近也在学习OMRON&nbsp;&nbsp;Modbus 使用CP1W-CIF11 模组
PLC CP1H &amp; CP1E
温控器使用E5DC
若CP1W-CIF11 模组装在端口2 是使用A640
像PV与SP应该如何设定
.......
[/quote]
主要看你这只温度对应的寄存器编号。寄存器编号-1就是读写地址。比如称重仪 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670162#2062579.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjm1yjm]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2019 08:10:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC&#160;&#160;CP1H&#160;&#160;拨动开关
SW1:ON
SW2:ON
SW3:ON
SW4:ON
SW5:ON
SW6:ON
--------------------------------------------------------------------------------------
CP1W-CIF11拨动开关管脚定义 (PLC:串口:2)
1:OFF
2:ON
3:ON
4:OFF
5:ON
6:ON
--------------------------------------------------------- ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670162#2061943.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunnykmc]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2019 08:55:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其他人的写法参考]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670162#2061570.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunnykmc]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2019 10:01:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最近也在学习OMRON&#160;&#160;Modbus 使用CP1W-CIF11 模组
PLC CP1H &amp; CP1E
温控器使用E5DC
若CP1W-CIF11 模组装在端口2 是使用A640
像PV与SP应该如何设定
PV是目前温度(读取)
SP是设定温度(写入)
PLC 串口2,寄存器位置有固定在D32300~D32399
看书但也没详细的范例参考
楼主能给此例个范例吗
谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670162#2061562.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunnykmc]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2019 09:27:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[已经解决了，欧姆龙458线接反了，无语，真是完全没想到！！！
以上的程序和设置是可以通讯的，大家可以参考！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670162#2060273.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjm1yjm]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2019 05:20:50 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>