<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[２ｎ些ｒｓ指令比较麻烦，不支持ｃｒｃ校验指令，还有你那个串口天使软件看起来有点不太好用，下个唐老鸭串口助手]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2070902.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 04:41:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第34楼anlyl2014于2019-07-19 16:16发表的&nbsp;&nbsp;:
是的,从你这贴图看是可以通讯了,说明RS232转RS485没问题,软件也没问题,接线也没问题,
估计还是仪表这边的问题,你可以多换些通讯模式,说的是F06那里,当然F06变了,你软件这边也要跟着变;说不定MODBUS RTU不行,而MODBUS ASCII就可以呢
再不行只能跟供应方请 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2061938.html]]></link>
 <author><![CDATA[leonhuang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2019 08:48:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是的,从你这贴图看是可以通讯了,说明RS232转RS485没问题,软件也没问题,接线也没问题,
估计还是仪表这边的问题,你可以多换些通讯模式,说的是F06那里,当然F06变了,你软件这边也要跟着变;说不定MODBUS RTU不行,而MODBUS ASCII就可以呢
再不行只能跟供应方请教了,
我没硬件,只能帮你到此,祝好运!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2061931.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2019 08:16:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用232转485的串口与三菱的变频器通讯，测试了，都没有问题。说明T3的仪表是有问题的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2061899.html]]></link>
 <author><![CDATA[leonhuang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2019 07:14:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要不你用这个软件试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2061859.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2019 05:16:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是我用MODSCAN32与台达变频器通讯图
 [attachment=235318] 

通讯设置,变频器地址为2;19200,8N2
 [attachment=235319]

通讯成功画面;读H2102;换成10进制为8450;MODBUS软件加40001,所以地址为8451
希望可以帮到你]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2061780.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2019 02:57:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一张图,说的是和校验错误
接线是对的
不对呀,RTU不叫和校验的,叫RCR校验,你再看看软件设置,是否为MODBUS RTU
第二张图,说的是通讯超时,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2061763.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2019 02:41:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第28楼anlyl2014于2019-07-18 15:46发表的&nbsp;&nbsp;:
你接线图是错的,SDA---485A;SDB----485B才对
单个仪表不用接终端电阻也不会影响通讯,多个才接
你贴一下,MODSCAN32通讯画面看看是怎样的情况
[/quote]
按,SDA---485A;SDB----485B就出现ERROR 
按SDA---485B;SDB----485A就出现会TIME-OUT,在这种情况下，非 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2061727.html]]></link>
 <author><![CDATA[leonhuang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2019 01:52:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你接线图是错的,SDA---485A;SDB----485B才对
单个仪表不用接终端电阻也不会影响通讯,多个才接
你贴一下,MODSCAN32通讯画面看看是怎样的情况]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2061511.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2019 07:46:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、厂家又发了一个T3的仪表来，通讯测试串口调试工具页面还有红色英文字母，就是回传的数据出错或者回传的数据不对。我都在怀疑是不是我的串口232转485是坏的。
2、用PLC与仪表直连，但接线后仪表 的P16参数没有显示cc-2。但用串口直接与仪表接P16就会显示cc-2。
3、FX3U-485－BD与仪表连接，485BD有个330与110欧电阻要设 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2061469.html]]></link>
 <author><![CDATA[leonhuang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2019 06:00:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是的，说明电脑软件这边有代码发出，接上仪表，应该可以通讯了
 [attachment=235145]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2060319.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2019 09:00:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第24楼anlyl2014于2019-07-13 10:55发表的&nbsp;&nbsp;:
教你一个方法：
1.MODSCAN32软件设置好后，点连线，
2.用指针式万用表，10V直流挡正表笔接RS485A端，负表笔接485B端，如果，COM口正确，可以看到指针会随代码发出摆动，说明电脑这边没问题
3.折开连接到仪表的两条线，同样用表笔接测试仪表的485A 485B（ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2060312.html]]></link>
 <author><![CDATA[leonhuang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2019 08:32:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[教你一个方法：
1.MODSCAN32软件设置好后，点连线，
2.用指针式万用表，10V直流挡正表笔接RS485A端，负表笔接485B端，如果，COM口正确，可以看到指针会随代码发出摆动，说明电脑这边没问题
3.折开连接到仪表的两条线，同样用表笔接测试仪表的485A 485B（有的厂商标D+ D-）；如果万用表显示正电压（3－6V不同厂商可能不同） ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2060059.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2019 02:55:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.请问，你的压力传感器有RS485通讯功能吗？如果没有，为何接到485A 485B这边？当然，如果你仪表已经可以正确显示压力了，就不用管它。
2.从你贴图看通讯设置没有问题了，我们现在要的是PC软件，通过串口与仪表通讯，你不要接压力传感器，先测试电脑可不可以跟仪表连线；
3.让软件显示数据，流量没什么看的。可以连线了没 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2060051.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2019 02:22:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我把两根485的线在仪表这边对调了一下，通讯回传的数据就都变成252，P16就不会显示cc-2了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2060039.html]]></link>
 <author><![CDATA[leonhuang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2019 02:05:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我核对了一下，参数都没有错啊，MODSCAN的设置9600、8N2；仪表设置9600、8N2；仪表的485接线正常P16会显示cc-2。我发一些图片，看还有什么地方有问题的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2060025.html]]></link>
 <author><![CDATA[leonhuang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2019 01:43:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼leonhuang于2019-07-12 11:01发表的&#160;&#160;:
通讯端口的设置已经改为，RTU，8位数据，无校验，2位停止；地址01，9600波特率
这个通讯有没有问题？RESPONSES是回传数吗？这个是0，说明通讯还是有问题对吗？
发送的信息01.03.00.00.00.08.44.0c
回传信息（不固定）如：c0.00.00.00.00.00.00.d0.f2.fe ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059928.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2019 15:09:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=235079] 
 [attachment=235080]
要注意电脑COM口是否正确
软件设置要跟仪表相同
连线正确，对应的地址会出现数值]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059925.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2019 14:43:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看你第二张图，没连线，如果通讯OK，不会有红字出现
通讯OK的话，40005.40006就是你要读出的数，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059924.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2019 14:37:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通讯端口的设置已经改为，RTU，8位数据，无校验，2位停止；地址01，9600波特率
这个通讯有没有问题？RESPONSES是回传数吗？这个是0，说明通讯还是有问题对吗？
发送的信息01.03.00.00.00.08.44.0c
回传信息（不固定）如：c0.00.00.00.00.00.00.d0.f2.fe.ff.7f.00.00.00.00.00.00.f4.7f.00共21位
77.00.00.00.00.00.00.20. ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059699.html]]></link>
 <author><![CDATA[leonhuang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2019 03:01:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看14楼；软件设为03，
 [attachment=235007]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059462.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2019 05:16:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[除了通讯速率格式要完全相同之外，还要注意接线，正负不可接错，错的话不可以通讯；仪表地址不可设为0，要设成0以外的地址，通常，0地址为上位机
软件中的Device ID就是仪表地址]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059443.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2019 04:33:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼leonhuang于2019-07-11 10:29发表的&#160;&#160;:
我用232转485与仪表测试，显示TIME-OUT。我检查了一下仪表参数设定F06=10(RTU,8位，1偶，1停止)；F07＝0（地址）；F08＝9600（波特率）没有错啊！？再与MODSCAN的设定核对了一下。485A与485B的对连线也对调过~~不知道问题出在哪里了！请大神帮忙分析 一 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059441.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2019 04:24:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首选确认你的232转485正常，
一般采用串口助手，比较灵活。
可以参考我之前做过测试
[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658651.html[/url]
文档有整个测试过程。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059440.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2019 04:20:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用232转485与仪表测试，显示TIME-OUT。我检查了一下仪表参数设定F06=10(RTU,8位，1偶，1停止)；F07＝0（地址）；F08＝9600（波特率）没有错啊！？再与MODSCAN的设定核对了一下。485A与485B的对连线也对调过~~不知道问题出在哪里了！请大神帮忙分析 一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059409.html]]></link>
 <author><![CDATA[leonhuang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2019 02:29:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是的,你还要一个RS232转RS485的东东,淘宝有卖的,几十块一个;然后,用电脑MOSDCAN32直接与仪表通讯
如果这边都可以了,再写PLC程序,就简单得多了,就不有考滤仪表这边的事情.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059239.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2019 08:25:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼tingfenghu于2019-07-10 11:56发表的&nbsp;&nbsp;:
首先你用个USB转485,
串口助手发送相应报文,看仪表返回的报文是否正确,
Modbus地址各家并没有统一,有些需要偏移一位,如40001,实际地址,是00H,00H,而有些是00H,01H,
直至返回报文数据正解,

.......
[/quote]
我没有USB转485的串口，可以用232连接电脑， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059224.html]]></link>
 <author><![CDATA[leonhuang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2019 07:40:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、站号，读命令这都好理解。读存储器40005+40006＝4个字节32位；按您说的是读05和06存储器，M0V H5 D212高位、MOV H6 D213低位，而不是只写一个存储器0005？(MOV H0 D212;MOV H5 D213)
＝＝＝＝＝你这里有问题，我没实物，你必须动手验证；通常，40005,在软件里是4+40001的，你要自己验证，楼上说的没错，每一家商厂都不 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059191.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2019 05:27:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先你用个USB转485,
串口助手发送相应报文,看仪表返回的报文是否正确,
Modbus地址各家并没有统一,有些需要偏移一位,如40001,实际地址,是00H,00H,而有些是00H,01H,
直至返回报文数据正解,

用串口助手接收FX3U-485BD的发出报文,
是否是与上面串口助手发出的相同
检查报文是否正解?程序作相对的调整.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059174.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2019 03:56:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼anlyl2014于2019-07-06 14:44发表的&#160;&#160;:
注意一项：
1.通讯方式设为12；跟例子一模一样了；
2.看你的手册，40001和40002是净重；在PLC程序的地址是：H0/H1；可以读连续2个数的形式读出再合并成32位数；
3.同理，40005和40006是毛重;在PLC程序的地址是：H4/H5
4.你先用MODSCAN32软件，验证你的变 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669731#2059168.html]]></link>
 <author><![CDATA[leonhuang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2019 03:35:03 +0000]]></pubdate>
</item>