 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般地址会偏移，加1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669626#2070407.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2019 23:56:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10=16#A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669626#2070306.html]]></link>
 <author><![CDATA[zj641108]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2019 07:30:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[减速时间参数01-10=变成10AH ，请问是怎么转换的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669626#2069964.html]]></link>
 <author><![CDATA[guanwang266]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 06:55:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题解决：原来参数MODBUS地址码表示方法不同。不是110H而是10AH
但又出现个问题。就是减速时间MT6070显示不能显示设定值(比如设定12），而是显示上限最大值（600）。但是变频里的设定值是12。其它显示都正常。只有这这个显示不行。不知问题出在那里。
把减速时间参数[u]01-10=变成10AH[/u]后换成十制266+1=267这样就OK了 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669626#2057402.html]]></link>
 <author><![CDATA[fhy0410]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2019 13:49:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[自己顶下，
各位大神都忙。 希望有空的能出来解答一下。谢谢
问维纶技术说把加速时间参数01-09=变成109H后换成十制265+1=266 这个加速时间参数这样设OK了。
但是减速时间参数01-10=变成110H后换成十制272+1=273按这种方法确不行。台达技术也回答不出。
那位朋友知道给解答下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669626#2057241.html]]></link>
 <author><![CDATA[fhy0410]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2019 05:34:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有程序分享一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669626#2057096.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangjiaquan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 15:01:37 +0000]]></pubdate>
</item>