 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主维修后，请把烧毁模块也发一发，让大家了解分析原因。先谢了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2059424.html]]></link>
 <author><![CDATA[eb545]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2019 03:12:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[24V电压不会烧坏这么多，只会坏某些单元的点。应该是220短路打火了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2059412.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏格拉没有底]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2019 02:33:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[西门子这些模块都是可以修好的，有需求可以联系。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2059410.html]]></link>
 <author><![CDATA[292583588]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2019 02:30:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上电重新测试才好判断]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2058768.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2019 13:27:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查查电压有无受到干扰，例如跟大电流变频电缆一起走线，或者附近有电焊等作业导致的干扰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2058765.html]]></link>
 <author><![CDATA[yztstudy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2019 13:23:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DC/DC/R是最可靠的模式了，大概率是强电进入DC回路了，重点排查IO线路吧，还有开关电源前面有没有接隔离变压器？
大系统还是建议把PLC隔离在受控的范围内（比如一个机柜），我看到做得比较妥当的做法是，输入输出全部用220V继电器隔离，模拟量用隔离模块，除通讯外（如果通讯不带隔离也是需要采取隔离措施的）把PLC的IO限 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2058721.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2019 08:39:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可惜了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2058157.html]]></link>
 <author><![CDATA[zlq2000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2019 09:45:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家的建议，统一回复：1 公司物品个人无权处置 2 已经拿去维修，修复当备品 。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2058142.html]]></link>
 <author><![CDATA[m046]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2019 08:58:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以后用220伏供电，不要用24VDC供电的CPU]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2058021.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2019 00:42:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[打开看看,就知到哪里坏了,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2057833.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2019 05:52:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都卖给我吧，有意私聊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2057830.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞龙舞天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2019 05:47:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电源模块烧掉是可以修的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2057721.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏碧湖砍柴人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2019 01:14:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看样子要么雷电要么零线断开]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2057375.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuyongxiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2019 11:20:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[太可惜了&nbsp;&nbsp; 都是好东西呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2057317.html]]></link>
 <author><![CDATA[zl128828]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2019 07:56:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在就是找不出原因，换了CPU和模块把程序重新灌进去又可以了[quote]引用第19楼apei2014于2019-07-02 10:54发表的&nbsp;&nbsp;:
之前有遇到客户用的Q系列，两排十几个模块进水了，以为全都坏了，损失惨重，
结果把那些模块用热风烘了一个晚上，第二天重新接上，发现只坏了5个模块，CPU正常。
客户自己花了三千多买来相同型 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2057228.html]]></link>
 <author><![CDATA[m046]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2019 04:39:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[之前有遇到客户用的Q系列，两排十几个模块进水了，以为全都坏了，损失惨重，
结果把那些模块用热风烘了一个晚上，第二天重新接上，发现只坏了5个模块，CPU正常。
客户自己花了三千多买来相同型号的模块换上，好了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2057188.html]]></link>
 <author><![CDATA[apei2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2019 02:54:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[太可惜了！一定要找出原因，在坛子里共享一下！先谢谢了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2057181.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2019 02:33:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入点，串进去交流电了吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2057160.html]]></link>
 <author><![CDATA[龙海儿]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2019 01:50:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接地不好通讯串入大电压了，也会这样烧24V电源接口。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2057109.html]]></link>
 <author><![CDATA[相聚hn有缘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 22:13:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主m046于2019-06-30 18:45发表的 一下烧了这么多模块，损失惨重 :
主电源跳几次闸，烧了这么多模块，不知道具体原因，CPU都是DC24V的，AC端还加了滤波器，和电源电压高有关吗？（实测235V ac）请师傅们分析一下，另这些模块可以修吗？CPU是不亮灯了，DC/DC/RLY模块怀疑是继电器粘住了，没有输出。
[/quote]
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2057098.html]]></link>
 <author><![CDATA[12700503]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 15:15:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是控制柜烧了殃及PLC及模块]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2056958.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 07:11:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不可能全部都坏掉，应该有躲过一劫的模块，都废了确实有些可惜。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2056835.html]]></link>
 <author><![CDATA[1992sd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 00:39:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模块如果坏，一般也是里面的电源板坏了，可以换的 [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2056830.html]]></link>
 <author><![CDATA[qj_wgx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 00:29:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都是宝贝啊，可惜是坏的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2056825.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞龙舞天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 00:18:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么破的桌子还不换了，一定是桌子的原因]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2056823.html]]></link>
 <author><![CDATA[hong0618]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 00:15:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢提醒，都测试过了[quote]引用第3楼xuanyao于2019-06-30 19:50发表的&nbsp;&nbsp;:
不要盲目判断说都烧了，建议你买个24V电源，装上保险装置分别试验一下 [s:21]
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2056820.html]]></link>
 <author><![CDATA[m046]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 00:08:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[嗯，我也怀疑是因为电机漏电引起的。[quote]引用第5楼乌龟船长于2019-06-30 21:28发表的&nbsp;&nbsp;:
24V的烧成这样，查查接地问题，我们项目上遇到烧电焊地线搭的有问题，把我们柜子里低压器件烧坏的
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2056818.html]]></link>
 <author><![CDATA[m046]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 00:07:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是说开关电源的电压[quote]引用第6楼wsad2000于2019-06-30 22:41发表的&nbsp;&nbsp;:
你是DC DC RLY怎么会接220?这是DC供电型号。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2056816.html]]></link>
 <author><![CDATA[m046]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 00:06:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是DC DC RLY怎么会接220?这是DC供电型号。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2056803.html]]></link>
 <author><![CDATA[wsad2000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2019 14:41:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[24V的烧成这样，查查接地问题，我们项目上遇到烧电焊地线搭的有问题，把我们柜子里低压器件烧坏的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669568#2056786.html]]></link>
 <author><![CDATA[乌龟船长]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2019 13:28:05 +0000]]></pubdate>