 <description><![CDATA[先確認你的溫度與AD值的關係
例如我曾遇過4~20mA溫度轉換類比電路板
他的基準是100~200度對應4~20mA
然後是你的類比模組的解析度
FX2N-4AD #0是H3311
CH1、CH2的信號是4~20mA
對應是0~1000
那以我的轉換電路板來看
(200度-100度)/1000AD=0.1度/AD
列成方程式為
Y=AX+B
B=100，A=0.1

上面有人提到SCL
SCL是利用暫存器來對 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668712#2052829.html]]></link>
 <author><![CDATA[小侯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2019 05:35:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2n和3u这个精度是不一样的，对应的数值也是不一样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668712#2052605.html]]></link>
 <author><![CDATA[valentine_xu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2019 11:05:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[求模拟量值在模拟量范围（上限-下限）中的百分比；
然后用这个百分比乘温度探头对应的温度范围.

即图中横坐标作为温度轴
 [attachment=233971]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668712#2052597.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2019 09:53:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有人会的吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668712#2052579.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈仙子915]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2019 08:56:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3U或以上机型可以使用SCL线形标定指令。

FX2N或早先机种可以使用直线方程进行计算，当然，SCL指令实质也就是直线方程。

如果有触摸屏或者上位组态软件的话，可以使用组态软件或者触摸屏中的线形标定功能，不需要编写程序。

Good Luck~]]></description>