 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我说的那种方式能实现，但4楼那种更简洁。
然后，M8147在3U用不了，只有在3S或者1/2上面用。至于5楼说的脉冲和方向，看下你对应PLC手册就知道了，按照你写的DRVA应该没有指定。有些PLC用本体脉冲输出，按你选择的输出方式，会指定每轴是哪两个点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668561#2051777.html]]></link>
 <author><![CDATA[流辰沙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2019 00:30:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有一般用DDRVA]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668561#2051537.html]]></link>
 <author><![CDATA[valentine_xu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2019 06:04:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[m30要自锁。drva指令默认方向信号是y4]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668561#2051535.html]]></link>
 <author><![CDATA[valentine_xu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2019 05:59:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=233842] 
我就是这样用的，可参照我发的工程分享。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668561#2051503.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2019 04:37:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.第1段，RSTM30并在M9029,意思是说，动作完成后才复位；
2.第二段，不能马上就驱动M31；D171 D155还要数据，等给完数值后，才可以SETM31]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668561#2051502.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2019 04:35:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把M8147改为M31上升沿试试 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668561#2051492.html]]></link>
 <author><![CDATA[流辰沙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2019 04:01:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[M30是一直接通的吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668561#2051473.html]]></link>
 <author><![CDATA[suegu2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2019 03:26:16 +0000]]></pubdate>
</item>