<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[三菱PLC&nbsp;&nbsp;数值D0从外部读到，如 ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668337.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 三菱PLC&nbsp;&nbsp;数值D0从外部读到，如 ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 15:13:31 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668337#2053404.html]]></link>
 <author><![CDATA[七天大胜]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2019 02:34:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:三菱PLC&#160;&#160;数值D0从外部读到，如何判断数值是在减少还是增加]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼wangdai527于2019-06-04 14:28发表的&nbsp;&nbsp;:
M8002把D0丢到D1，每次循环用D0和D1对比，大于就置位M1，小于就置位M2，然后用M1或M2上升沿再把D0丢到D1。这样M1和M2就代表变化趋势，可以在单次循环里面用，循环最后复位下M1和M2。
这样有啥意义？PID控制？
[/quote]
丢字用的好啊[s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668337#2053380.html]]></link>
 <author><![CDATA[libenlong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2019 01:38:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢，DO是压力，控制压缩机的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668337#2053271.html]]></link>
 <author><![CDATA[climate_kej]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2019 10:17:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了，谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668337#2050930.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxglmfq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2019 15:22:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[M0加标志，M1减标志，M2等标志,这个程序最好是在D0数值采集过之后调用一次，如果用主OB循环标志位显示1个扫描周期会被清除
if D0&gt;D1 then
M0:=true;
M1:=false;
M2:=false;
D1:=D0;
elsif D0&lt;D1 then

M0:=false;

M1:=true;

M2:=false;

D1:=D0;

else

M0:=false;

M1:=false;

M2:=true;

D1:=D0;

end_if;&nbs ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668337#2050178.html]]></link>
 <author><![CDATA[marksman_01]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 00:42:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼climate_kej于2019-06-04 14:34发表的&nbsp;&nbsp;:
因为需要在这个值减少且小于某数时关闭一台电机
[/quote]

你具体说下D0是采集的什么（温度、流量？），这台电机是做啥的？能不能在D0大于这个数值的时候，控制启动这台电机呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668337#2050029.html]]></link>
 <author><![CDATA[流辰沙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2019 06:52:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为需要在这个值减少且小于某数时关闭一台电机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668337#2050022.html]]></link>
 <author><![CDATA[climate_kej]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2019 06:34:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[M8002把D0丢到D1，每次循环用D0和D1对比，大于就置位M1，小于就置位M2，然后用M1或M2上升沿再把D0丢到D1。这样M1和M2就代表变化趋势，可以在单次循环里面用，循环最后复位下M1和M2。
这样有啥意义？PID控制？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668337#2050019.html]]></link>
 <author><![CDATA[流辰沙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2019 06:28:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[读到后立即存到另一个寄存器中假如是D1, 下次读到后, D0跟D1先比较, 完了后在把D0中的值给D1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668337#2050014.html]]></link>
 <author><![CDATA[bifujian110]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2019 06:10:15 +0000]]></pubdate>