 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是通用的 手册上MODBUS 地址是一样的 我再研究研究 真心感谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668285#2049913.html]]></link>
 <author><![CDATA[tsj719]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2019 00:22:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[A800的手册就有MODBUS地址，但是，没有E700硬件，无法验证地址可否通用于E700
 [attachment=233600]


如 果通用，用MODBUS RTU写就很容易]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668285#2049850.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 10:55:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器是你说的E700

三菱这几年也在搞MODBUS RUT通讯了，A800的手册就有公开MODBUS 地址，之前的型号都没有，就用三菱自己的通讯协议]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668285#2049836.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 09:29:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[url]http://down.ymmfa.com/?id=170[/url]
这是三菱通讯手册，本网站有下，这个例程是从手册例子做出来的
不过，三菱的手册，这里讲一点那里说一下，例如HFA，是运行控制，到底它的值是多少才是运行？多少才是停止，找不到；只能在例子里体会。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668285#2049832.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 09:20:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢你]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668285#2049831.html]]></link>
 <author><![CDATA[tsj719]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 09:16:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你好！我手上没FX3G的PLC，也没有E740变频器，无法验证，附件为我同事之前做的程序，供你参考；
变频器设置参考另一程序包，或参考变频器手册，同事验证过的程序多了一些计算，目的是显示小数点而已，可不用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668285#2049829.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 09:11:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[下午，我验证一下，才发给你参考]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668285#2049761.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 05:07:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好的 现在又急着用 这个程序又改不好&nbsp;&nbsp;我再研究研究]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668285#2049759.html]]></link>
 <author><![CDATA[tsj719]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 04:58:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我等有空时做一个例子给你参考

如果想玩一下通讯，了解MODBUS ，可参 考我发的例子
[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668002.html[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668285#2049757.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 04:44:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是E740 但是不知道专用指令怎么用 请指教 谢谢你]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668285#2049756.html]]></link>
 <author><![CDATA[tsj719]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 04:41:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看你的程序象是三菱变频器，三菱PLC FX3S对三菱变频器，有专用指令，看看手册就懂了；你现在还用10几年前的MODBUS ASCII通讯，程序复杂很多的，你告诉我是什么型号变频器，帮你看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668285#2049721.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 03:19:22 +0000]]></pubdate>
</item>