<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[三菱触摸屏和台达变频器通信谁做过？]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 三菱触摸屏和台达变频器通信谁做过？]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:20:33 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不行就不搞了，我今天也看了一下GOT1000的，那里没RS485选项，改用GS21系例的吧，或者，你可以打三菱客服请教一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050868.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2019 11:24:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼anlyl2014于2019-06-05 21:24发表的&nbsp;&nbsp;:
是的，没错，12=+;;67=-;;变频器那边，跟我的另一例子设置一样
 [attachment=233704]
图片是台达HMI 通讯口接线，变频器侧是相同的；如果还不行，你可以把人机侧接头34;89短接试试
[/quote]

还是不行，通信不上，是不是因为GOT1000没有主从站设置的关系 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050857.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2019 10:36:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是的，没错，12=+;;67=-;;变频器那边，跟我的另一例子设置一样
 [attachment=233704]
图片是台达HMI 通讯口接线，变频器侧是相同的；如果还不行，你可以把人机侧接头34;89短接试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050499.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 13:24:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;不知道为什么还是通讯不上，数据线 9针侧1、2针短接 和台达的4号脚相连， 6、7针和台达的3号脚相连，你看是这样的吧？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050474.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 12:18:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第16楼anlyl2014于2019-06-05 17:00发表的&nbsp;&nbsp;:

要8N2;台达变频器MODBUS RTU 是8N2
没那么多站的变频器，要等一下的，想快的话，就要一个站。
[/quote]


好的，我再试下！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050424.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 09:28:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼顾先生于2019-06-05 16:32发表的&#160;&#160;:


变频器设置是不是8N2 ,&#160;&#160;站号02&#160;&#160;19200

你已经测试过了，是吗？
.......
[/quote]
要8N2;台达变频器MODBUS RTU 是8N2
没那么多站的变频器，要等一下的，想快的话，就要一个站。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050414.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 09:00:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是的，通过验证；
我发的程序100%通过验证才发的

192 8N2;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050413.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 08:58:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼anlyl2014于2019-06-05 15:25发表的&nbsp;&nbsp;:
[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668394.html[/url]
请到程序例子处看
[/quote]

变频器设置是不是8N2 ,&nbsp;&nbsp;站号02&nbsp;&nbsp;19200

你已经测试过了，是吗？

我通讯不上

我的触摸屏是GOT1000的，上面没有主从站选择，应该没有影响吧 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050401.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 08:32:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好的~谢谢！ 我试试~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050370.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 07:56:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668394.html[/url]
请到程序例子处看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050338.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 07:25:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=233684] 
 [attachment=233685] 
已在例程区发表]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050337.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 07:24:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼anlyl2014于2019-06-05 13:00发表的&nbsp;&nbsp;:
好，下午有空的话验证一下
[/quote]


叩谢~~~[s:39][s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050274.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 05:24:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好，下午有空的话验证一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050267.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 05:00:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用的是三菱触摸422接口]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050259.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 04:04:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼anlyl2014于2019-06-05 09:55发表的&#160;&#160;:
你先告诉我，哪个脚是RS485的正信号，哪个是负信号，我先试一下，然后，做个例子
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050258.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 04:01:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你先告诉我，哪个脚是RS485的正信号，哪个是负信号，我先试一下，然后，做个例子]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050219.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 01:55:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[台达变频器的说明书]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050217.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 01:51:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱触摸屏手册上的解释，不是很理解。请帮忙指导下！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050215.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 01:47:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼anlyl2014于2019-06-05 07:39发表的&nbsp;&nbsp;:
我不是发了个HMI与变频器MODBUS RUT通讯例子吗？照例子做，可能的问题是COM口，不明白如何接，你可打三菱的客服了解下，COM口，接RS485，哪个脚是+信号，哪个是-信号，再不明白，多试几下就好。
[/quote]


目前接口弄明白了，但是三菱触摸屏的读写台达变 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050171.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 00:37:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我不是发了个HMI与变频器MODBUS RUT通讯例子吗？照例子做，可能的问题是COM口，不明白如何接，你可打三菱的客服了解下，COM口，接RS485，哪个脚是+信号，哪个是-信号，再不明白，多试几下就好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2050156.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2019 23:39:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有人教教我啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668253#2049698.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 02:43:05 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>