 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你怎么给他分解的，不是铆上的嘛]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2057417.html]]></link>
 <author><![CDATA[wsad2000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2019 15:10:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[滤波器接到断路器前面去。你现在是断路器后面接滤波器，滤波器本身就会漏电的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2053450.html]]></link>
 <author><![CDATA[tlq302]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2019 04:02:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主张兆楠于2019-05-29 16:58发表的 设备有380v和220v两种电，断路器跳.原因已找到 :
[attachment=233471][attachment=233470]
原因：漏保是由左边断路器和右边漏电保护附件组成，结果63A的断路器配了25A的漏保附件
.......
[/quote]

这么说施耐德也会装配错误？或者这个漏保是假货？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2052276.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhong1946]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2019 13:51:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相总闸3P带漏电保护功能的，是不能带有单相负荷，零线上有电流经过，总闸上的零序电流检测不为零，总闸就会跳闸，你把单相漏电开关接到三相总闸上方，就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2049368.html]]></link>
 <author><![CDATA[狂风如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Jun 2019 03:38:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从症状看，有对地电容性充放电或者打火现象：先开总闸后合漏保时不跳闸，因为此时避开了充电对地漏电电流；关总闸时漏保跳闸，因为此时有对地放电电流流经漏保。查电容性负载、或者安装后形成的电容性对地漏电点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2049013.html]]></link>
 <author><![CDATA[1992sd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 May 2019 01:22:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是发热线和发热线的零线之间的绝缘电阻惹的祸，如果不加热时能断开发热线的零线可能问题会解决。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048973.html]]></link>
 <author><![CDATA[shi2999]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 15:16:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[跳肯定就是有问题，好好查查，有可能哪短路了。如果它跳晚点，你可能就能闻到烧烤味]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048916.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 10:55:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼moyqfujian于2019-05-30 17:44发表的&nbsp;&nbsp;:
漏电保护器可以调灵敏度
[/quote]
你好，灵敏度怎么调的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048915.html]]></link>
 <author><![CDATA[张兆楠]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 10:51:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电保护器可以调灵敏度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048906.html]]></link>
 <author><![CDATA[moyqfujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 09:44:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏保推上去了，打开总电闸，漏保跳了是短路跳还是漏电跳？如果是短路跳，可能是瞬间起动电流过大，超过断路器的短路跳电流。再者设备中常用漏保都是电流型，也需要避开电机起动和大电流冲击。
 [attachment=233477]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048902.html]]></link>
 <author><![CDATA[流辰沙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 09:33:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既然总闸合上后再合分闸不跳，应该没有实际漏电的地方。应该跟电压波动和后端的2P漏电保护器有关。换个漏电保护器或那个2p 开关试试。
通常当2P开关和漏电保护器跳开拨块连接过于紧密没有间隙时，稍微有点机械抖动很容易触发跳开。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048885.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 08:55:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有跳开务必查找再查找原因]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048765.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 02:21:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上图纸，看看。要不百搭]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048762.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 02:19:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这要看你220v是个哪部分供电的,还有你说那个加热炉本身有220v的电,这两点要区分开来的,仔细去看一下.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048734.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujinwuxu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 01:27:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 兆欧表去摇吧。
或者如果加热炉对380V要求不高，而且设备本身功率不大的话，直接用380V的一相和零线接到设备上来供电]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048720.html]]></link>
 <author><![CDATA[流辰沙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 01:02:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不可以更换不带漏电保护的开关，安检是不允许的。漏保跳肯定有问题，需要找出问题。不能带病工作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048719.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 00:57:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可能使用了3P（三个极）的漏电保护断路器，零线没有进漏电保护断路器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048640.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 May 2019 12:09:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果完全分开供电是不影响的，漏保跳肯定有漏电的地方，检查排除，安全第一。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048630.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 May 2019 11:09:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查漏保和零线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668073#2048614.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxx001]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 May 2019 09:28:05 +0000]]></pubdate>
</item>