<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼mall9002于2019-05-11 00:49发表的&nbsp;&nbsp;:

moubus rtu 一般写入都是06，就是给给变频器的寄存器里写数据，一般帧都是这样的结构:首先站号（这是变频器站号），然后功能码（查变频器手册如H06写寄存器），再然后数据内容（这个里面两部分，第一个是变频器的寄存器地址，如H2001写频率等；第二部分 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2044974.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟1号]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2019 12:23:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼工控菜鸟1号于2019-05-10 21:53发表的&#160;&#160;:

03&#160;&#160;写入&#160;&#160; H2001是地址
[/quote]
moubus rtu 一般写入都是06，就是给给变频器的寄存器里写数据，一般帧都是这样的结构:首先站号（这是变频器站号），然后功能码（查变频器手册如H06写寄存器），再然后数据内容（这个里面两部分 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2044524.html]]></link>
 <author><![CDATA[mall9002]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 May 2019 16:49:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼顾先生于2019-05-10 21:50发表的&nbsp;&nbsp;:
我手上有个FX1N 485BD 台达VFD-M 变频器，不知怎么写人频率，能正反，不知哪位高人指点一二？
[/quote]
03&nbsp;&nbsp;写入&nbsp;&nbsp; H2001是地址]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2044501.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟1号]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 May 2019 13:53:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我手上有个FX1N 485BD 台达VFD-M 变频器，不知怎么写人频率，能正反，不知哪位高人指点一二？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2044498.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾先生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 May 2019 13:50:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼jxx001于2019-05-09 19:52发表的&nbsp;&nbsp;:
论坛有前辈大神用3u配485BD和VFD-M通讯成功，可以借鉴一下，我也在研究fx1n和VDF-M的通讯，手里没有RJ11的水晶头，等有了也要试试
[/quote]
看我的回复]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2044461.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟1号]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 May 2019 11:58:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我手头只有一个国产的变频器，用1NRTU通讯成功了，理论上来说，到时候换成台达变频器也就改个地址就可以了吧？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2044456.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟1号]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 May 2019 11:39:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主看这个，很详细的
[url]https://blog.csdn.net/umbrella1984/article/details/88556494[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2044203.html]]></link>
 <author><![CDATA[mall9002]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 May 2019 13:01:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[论坛有前辈大神用3u配485BD和VFD-M通讯成功，可以借鉴一下，我也在研究fx1n和VDF-M的通讯，手里没有RJ11的水晶头，等有了也要试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2044189.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxx001]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 May 2019 11:52:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主请使用rs指令进行无协议通讯，注意帧的数据格式。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2043759.html]]></link>
 <author><![CDATA[mall9002]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 May 2019 16:44:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2043747.html]]></link>
 <author><![CDATA[385385]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 May 2019 14:57:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[下载研究]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2043727.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 May 2019 13:05:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[右移是最基本的指令，
采用类似的指令就可以，然后用逻辑运算．]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2043706.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 May 2019 11:54:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼黄晓liang于2019-05-07 17:48发表的&nbsp;&nbsp;:
不对吧，可以的呢，FX1N是可以支持MODBUS&#160;&#160;RTU协议的， 就是比较复杂，发一个三菱对三菱变频器的案例给你，你可以参考一下。。。。。
链接： [url]https://share.weiyun.com/5IG11PJ[/url] （密码：Z5EO）
[/quote]
好的谢谢，我下载研究下。我 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2043695.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟1号]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 May 2019 10:13:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不对吧，可以的呢，FX1N是可以支持MODBUS&nbsp;&nbsp;RTU协议的， 就是比较复杂，发一个三菱对三菱变频器的案例给你，你可以参考一下。。。。。
链接： [url]https://share.weiyun.com/5IG11PJ[/url] （密码：Z5EO）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667060#2043686.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄晓liang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 May 2019 09:48:28 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>