 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼mxh986于2019-05-21 21:34发表的&nbsp;&nbsp;:
我跟你一样，用了个485md+485adp，也是485adp做从站，结果M8411不会置1，mov指令不执行
[/quote]
當作從站相對簡單，只要把通信協定設好就行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2046951.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 May 2019 05:09:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我跟你一样，用了个485md+485adp，也是485adp做从站，结果M8411不会置1，mov指令不执行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2046821.html]]></link>
 <author><![CDATA[mxh986]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 May 2019 13:34:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼twingo49于2019-04-25 11:34发表的&nbsp;&nbsp;:
4225 轉二進制應該是 0001 0000 1000 0001所以你的波特率應該是9600，還有你的設定是從站，站號為4。
[/quote]

在加入MODBUS通讯代码以后，原程序异常，出问题的地方，其实也很基础，例程里最后一行，MOV K100 D8436，就是让通信计数器-通信事件日志的存 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2044870.html]]></link>
 <author><![CDATA[aquze123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 May 2019 05:43:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主可以把程序上传一下吗。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2043075.html]]></link>
 <author><![CDATA[人机工控]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 May 2019 02:59:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢各位的帮助，后来经过测试，存在两个问题。
（1）少写了一行写入MOV K10 D8431，并且D8420寄存器，应该是MOV H1081 D8420，
（2）另外因为这个程序顺序执行是是从SD-RUN开始，程序没有在开头。

总之调试成功很开心，非常感谢坛友的帮助，后续有进展再回来回复。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2041715.html]]></link>
 <author><![CDATA[aquze123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2019 09:28:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4225 轉二進制應該是 0001 0000 1000 0001所以你的波特率應該是9600，還有你的設定是從站，站號為4。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2041415.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 03:34:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼六六的风于2019-04-24 11:50发表的&nbsp;&nbsp;:
M8411是通讯参数设置特殊继电器，需要放到你程序的开头才会有效吧，记得好像是这样的，你试一下吧
[/quote]
 [attachment=232246] 
您好，我现在把程序写在Main的开头，监控查看D8420的数值为4225，转为二进制1000010000001000，对应的应该是8位，无校验， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2041371.html]]></link>
 <author><![CDATA[aquze123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 01:23:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[M8411是通讯参数设置特殊继电器，需要放到你程序的开头才会有效吧，记得好像是这样的，你试一下吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2041215.html]]></link>
 <author><![CDATA[六六的风]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2019 03:50:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼twingo49于2019-04-23 20:30发表的&nbsp;&nbsp;:
弄個FX3U-232ADP-MB會不會簡單些?不用轉來轉去
[/quote]
看看我的從站設定，剛剛試過沒問題，PLC為FX3G-24MR+FX3G-CNV-ADP+FX3U-485ADP-MB，以永宏FBs-24MA為主站。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2041204.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2019 03:10:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[弄個FX3U-232ADP-MB會不會簡單些?不用轉來轉去]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2041121.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2019 12:30:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[emmm，有偿援助可以不~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2041111.html]]></link>
 <author><![CDATA[aquze123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2019 11:56:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[做着，都不太想做这个上位机了，都是坑啊~
没有解除过工控上位机，唉，要是我当时没让供应商选三菱的PLC，选个国产的海为，西门子都好呀·
三菱的太麻烦了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2041029.html]]></link>
 <author><![CDATA[aquze123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2019 03:48:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那段PLC从站程序我加到Main里面，好像我自己的程序就失效了，emmm~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666377#2040944.html]]></link>
 <author><![CDATA[aquze123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2019 12:42:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[另外，我现在用FX3U-422-BD板通讯已经正常了，但因为不支持modbus，只支持无协议通讯。
当时是不知道真实地址是怎么样的，也不太熟悉无协议通讯，现在这个FX3U-485ADP-MB模块也没搞明白。
找了论坛有个老哥，无协议通讯的地址转换关系好像是这样的。
1、对于D区：