<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既然没有硬极限，那肯定有软极限咯，在轴工艺组态里不勾选启用硬极限开关就行了啊，如果回原时你有顾虑，在回原点前编一个程序保证轴在原点感应器的正前方，然后以负方向回原点就行了啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665820#2050668.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟的工控梦]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2019 03:17:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[极限位选数字，不要选开关控制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665820#2048447.html]]></link>
 <author><![CDATA[我是ak]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 May 2019 22:17:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原点开关放在极限位置，主动回原点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665820#2045626.html]]></link>
 <author><![CDATA[jsliyu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 May 2019 08:58:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[111报文的正负限位另外一种方式，你可以把正负限位接到FB284块里面的停止信号里面，这样当到达正负限位时，当前的运行状态也会被终止，相当于是停止信号了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665820#2039253.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈宇凡1990]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2019 01:35:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果你是工艺对象组态轴的话，在组态里面就有正负限位的开关组态了，如果你走的是profinet的话，得看你是用111报文还是103报文，如果是111报文的话，正负限位有两种方式，一种方式就是接到驱动器的X8口里面，X8口有正负限位外加刹车的信号线的，如果你走的是103报文的话，就跟工艺组态一样的了，也是直接在组态里面。这是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665820#2039252.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈宇凡1990]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2019 01:34:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没明白你的意思，你在工艺轴组态里面直接组态原点不就可以了吗？然后回原点的时候，调用回原点的指令就可以，这是针对增量式编码器的，如果你是绝对式的V90，不用回原点，直接设置个原点，然后重启驱动器就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665820#2038718.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈宇凡1990]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2019 00:34:35 +0000]]></pubdate>
</item>