 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢，先试一下吧[quote]引用第5楼hefq于2019-03-28 17:04发表的&nbsp;&nbsp;:


并电容不一定行吧，不知道PLC的掉电检测是检测AC电源，还是检测DC24，如果是检测AC电源那边，并电容没用
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665103#2035755.html]]></link>
 <author><![CDATA[gk1688]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 09:06:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[24V好像本身就有大电容的，为了掉电时有时间保存保持软元件]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665103#2035754.html]]></link>
 <author><![CDATA[hefq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 09:06:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼gk1688于2019-03-28 17:02发表的&nbsp;&nbsp;:
还有没有其他方法吗，在PLC输出的24V和0V并联一个电容可以吗
[/quote]

并电容不一定行吧，不知道PLC的掉电检测是检测AC电源，还是检测DC24，如果是检测AC电源那边，并电容没用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665103#2035753.html]]></link>
 <author><![CDATA[hefq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 09:04:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有没有其他方法吗，在PLC输出的24V和0V并联一个电容可以吗[quote]引用第3楼hefq于2019-03-28 16:59发表的&nbsp;&nbsp;:
MOV&#160;&#160;K30 D8008
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665103#2035752.html]]></link>
 <author><![CDATA[gk1688]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 09:02:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[MOV&nbsp;&nbsp;K30 D8008]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665103#2035749.html]]></link>
 <author><![CDATA[hefq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 08:59:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接DMOV&nbsp;&nbsp;K30 D8008吗？[quote]引用第1楼hefq于2019-03-28 16:50发表的&nbsp;&nbsp;:
D8008改大点试试，好像默认断电10mS就会停机，改到30mS
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665103#2035746.html]]></link>
 <author><![CDATA[gk1688]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 08:56:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D8008改大点试试，好像默认断电10mS就会停机，改到30mS]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1665103#2035742.html]]></link>
 <author><![CDATA[hefq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 08:50:29 +0000]]></pubdate>
</item>