 <description><![CDATA[提两点建议
1：HDEF指令在程序中只能出现一次且只能用一次。
2：优化电眼位置并设置一个可调的延时（或延长）变量（这个可调的变量很关键哪怕仅延时1MS或0.5MS，哪怕仅延长一个编码器计数脉冲），比如装的稍微靠前点，任何控制都是延时控制，信号传感器建立电平需要时间，控制器处理需要时间，这个可调的延时或可调的延长 ..]]></description>