<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主解决了吗
我已经解决此问题，现在与大家分享
1：先下载一个网口调试软件（阿猫串口），这个软件也含有网口调试功能，下载完成之后，用TCP协议创建服务器，IP会自动读取(本机192.168.1.1)，端口按要求设置（在此我设置为8000）；
2：安装FX_Congfigurator调试软件（我会在附件添加中文版软件），根据说明书去设置，
（ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1664326#2035053.html]]></link>
 <author><![CDATA[17713576150]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2019 03:28:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[参考这个：
[url]http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x6wj.html[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1664326#2032544.html]]></link>
 <author><![CDATA[autoctrl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Mar 2019 02:56:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用MC协议，不用程序，定义好接受发送的地址，直接读取就可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1664326#2032526.html]]></link>
 <author><![CDATA[onlymark]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Mar 2019 01:46:57 +0000]]></pubdate>
</item>