<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[监控发出的脉冲数和反馈的脉冲数，是否一致，如不一致，应考虑干扰、参数设置、速度设置等问题；
我以前遇到过FX-2N10PG,改造车床，批量生产，工件越来越小，监控发出的脉冲数是OK，编码器的脉冲数比发出的脉冲数要小，
导致刀具不断前移，从而工件越来越小；
最后发现是返回的速度过高，导致丢脉冲，最后降低了速度，一切 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1663383#2028222.html]]></link>
 <author><![CDATA[mogee]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Feb 2019 04:07:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼说的对.可以尝试一下程序补正,其实你可以监控一下你的指令脉冲数,正常不丢脉冲的情况下,伺服电机走的都是准的,如果指令脉冲没问题,那就只能程序里面补脉冲了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1663383#2028210.html]]></link>
 <author><![CDATA[佛系少年武功]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Feb 2019 03:28:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有异常且很有规律的1丝的偏差，应该可以当作减速机的背隙，可以在定位模块参数中补正回来。
另外50比1的减速机是不是用的谐波减速机啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1663383#2028178.html]]></link>
 <author><![CDATA[kcai_fly]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Feb 2019 01:44:15 +0000]]></pubdate>