<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[必须更换伺服放大器时，如果想使用设定软件将旧放大器的数据复制到新放大器中，该如何操作，请指导一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662871#2025942.html]]></link>
 <author><![CDATA[生产技术李钢]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Jan 2019 10:47:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[驱动器编码器插头，接触不良]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662871#2025854.html]]></link>
 <author><![CDATA[thanks]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Jan 2019 12:47:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[21是编码器报警，一般是硬件故障，有如下3种原因：

1、编码器电缆坏了或者没插好&nbsp;&nbsp;可能性45%
2、伺服电机编码器坏了&nbsp;&nbsp;可能性50%
3、驱动器编码器插头那坏了&nbsp;&nbsp;可能性5%

这种只能更换硬件，调整参数没用的。

建议先找同型号电缆换上试试，不行再换电机，最后再不行再换驱动器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662871#2025693.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Jan 2019 11:11:06 +0000]]></pubdate>
</item>