<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器容量小一起启动两个电机压降太大结触器吸不牢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662350#2023606.html]]></link>
 <author><![CDATA[shi1021]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 13:31:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼pretco123于2019-01-14 09:33发表的&nbsp;&nbsp;:
这两台是水泵吧！？输出轴承有没有异常，磨损或卡珠，都可能引起故障，请重点拆开检查一下
[/quote]


一看就是常跑现场的老师傅，现在换了一个电机。可以运行一会。但是因为同步问题，明天继续]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662350#2023601.html]]></link>
 <author><![CDATA[ntlxfei18]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 12:59:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有点晕，这么大的电机竟然用一组接触器接两台？不清楚接过热保护了没？即使真的必须两台同时启动，也可以分开两组接触器，可以将两组接触器的线圈并联使用。两组过热保护串联进控制回路里。
电机星三角启动如果转换时接触器掉电，常见的故障原因有：1、电机线圈扎间有短路现象，造成某两相电流过大（星型时因线圈电压低， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662350#2023454.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 04:01:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这两台是水泵吧！？输出轴承有没有异常，磨损或卡珠，都可能引起故障，请重点拆开检查一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662350#2023396.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 01:33:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[祝你好运，啥情况倒时结个未。大家期待]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662350#2023392.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 01:11:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢大家热心，这一台长期正常运行的机器。所以压降应该可能性不大。今天再试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662350#2023371.html]]></link>
 <author><![CDATA[ntlxfei18]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jan 2019 23:39:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[负载太大，就像家里面大功率电气一开，灯会暗一点。建议一套星三角只接一台电机。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662350#2023369.html]]></link>
 <author><![CDATA[最远是多远]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jan 2019 15:54:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2樓的正確，切換後的運轉電流還在拉高造成壓降，進來主線再加大一號，太遠要升兩號]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662350#2023327.html]]></link>
 <author><![CDATA[brian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jan 2019 12:03:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[供电电源容量过小或者供电线路电缆额定电流过小，造成交流接触器通电线圈工作电压异常 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662350#2023326.html]]></link>
 <author><![CDATA[中文zhw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jan 2019 12:01:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电源容量太小，或者线路压降太大，需要你用摇手把电机加速到接近电机工作工作的转速，再通电，肯定可以，不过要注意，方向不能搞反了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662350#2023323.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jan 2019 11:44:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[量一下转换时的电源输入电压是否正常（特别是接触器吸引线圈两端的电压）？

不正常的话就检查转换时间是否太短或者线路有接触不良。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662350#2023322.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jan 2019 11:39:39 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>