<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[步进电机]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662248.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 步进电机]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 22:37:34 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多谢分享...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662248#2084072.html]]></link>
 <author><![CDATA[liang9601]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2019 08:39:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼主的分享]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662248#2083871.html]]></link>
 <author><![CDATA[zyw406]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2019 00:58:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位的虚心指教，问题已查到，是驱动器匹配问题，谢谢。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662248#2023776.html]]></link>
 <author><![CDATA[5-power]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Jan 2019 10:02:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[驱动器换换看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662248#2023622.html]]></link>
 <author><![CDATA[mingteby]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 14:53:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼5-power于2019-01-11 15:31发表的&nbsp;&nbsp;:
谢谢解答，马达是集电极接法，且接线没问题，而且我也撤掉负载单独测试马达，还是会出现多转的情况。

[/quote]

既然你说马达，驱动器都换过，脉冲没有问题，接线正确。
你换一种编程指令看一下，查一下编程说明，有带加减速，不带加减速等等指令。
测试一 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662248#2023510.html]]></link>
 <author><![CDATA[tiankonglang]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 07:17:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那就换驱动、马达试试呗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662248#2023444.html]]></link>
 <author><![CDATA[心碎了无痕]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 03:38:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢解答，马达是集电极接法，且接线没问题，而且我也撤掉负载单独测试马达，还是会出现多转的情况。
[quote]引用第1楼tiankonglang于2019-01-11 11:33发表的&#160;&#160;:
没到现场，给你两个方向
1，确定马达为集电极还是差分，确定接线正确。
2，去掉马达上任何机构，只测试马达

供参考！
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662248#2022992.html]]></link>
 <author><![CDATA[5-power]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 07:31:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没到现场，给你两个方向
1，确定马达为集电极还是差分，确定接线正确。
2，去掉马达上任何机构，只测试马达

供参考！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662248#2022934.html]]></link>
 <author><![CDATA[tiankonglang]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 03:33:31 +0000]]></pubdate>