<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[四方变频器igbt模块型号]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662099.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 四方变频器igbt模块型号]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:45:21 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼lvpretend于2019-01-11 17:59发表的&nbsp;&nbsp;:
IGBT模块炸了，通常驱动、电流检测等电路也会有损坏，如果不把这些问题找出来，新IGBT模块上电就炸。
建议你送专业单位维修。
[/quote]
俺修过的变频器也有上百台了，只是这个型号没修过，是模块里面的整流桥炸了，因电弧烧黑看不到模块型号，现在知道了 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662099#2023565.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 09:37:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[IGBT模块炸了，通常驱动、电流检测等电路也会有损坏，如果不把这些问题找出来，新IGBT模块上电就炸。
建议你送专业单位维修。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662099#2023042.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 09:59:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你确定只是IGBT的问题？如果维修成本太高了还不如买新的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662099#2022704.html]]></link>
 <author><![CDATA[langui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Jan 2019 02:53:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[upload=1]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662099#2022392.html]]></link>
 <author><![CDATA[821937642]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Jan 2019 13:22:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[干扰PLC的输入点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662099#2022391.html]]></link>
 <author><![CDATA[821937642]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Jan 2019 13:21:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[深圳四方电气的，这变频器干扰大，内部线路板对地电压有100多伏，和PLC在同一个柜子里面会干扰输入点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1662099#2022390.html]]></link>
 <author><![CDATA[821937642]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Jan 2019 13:18:34 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>