 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看，了解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661812#2280083.html]]></link>
 <author><![CDATA[加勒比海带]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 08:51:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主dyysam513于2018-12-31 14:24发表的 qj71c24n-r4与欧姆龙温控器通讯可以读取不能写入？ :
选了一款三菱QJ71C24-R4，CH2跟欧姆龙温控器做modbus通讯。现在出现一个问题，读取温控器的显示值是可以的，写入设定值不行，请大师帮忙看看程序。还有我有10台温控器每个读取和写入都要建立协议号吗？建立协议占有 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661812#2275595.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控守夜人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 07:56:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[无序协议嘛！欧姆龙的表校验码要计算，用富士温控仪可以自动计算校验码，方便]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661812#2025835.html]]></link>
 <author><![CDATA[syhfchyn]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Jan 2019 09:07:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D0 是从站号 D1 是MODBUS首地址&#160;&#160;你传的16进制0&#160;&#160;读取的2个数据 16进制&#160;&#160;0 数据存在D5&#160;&#160; 1数据存在D6&nbsp;&nbsp;看看说明书的数据显示格式吧 是不是 D6 D5&nbsp;&nbsp;d5站小数点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661812#2021598.html]]></link>
 <author><![CDATA[huch1111]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Jan 2019 08:44:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没看见D136、D137的设置]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661812#2021176.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jan 2019 11:32:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要不要試試用HMI去連??]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661812#2021078.html]]></link>
 <author><![CDATA[jack1009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jan 2019 05:15:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[MC格式4，试过了。写进去PLC一直在报错。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661812#2021073.html]]></link>
 <author><![CDATA[dyysam513]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jan 2019 04:35:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[欧姆龙的温控仪支持MC楼主可以不用指令改写]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661812#2021054.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jan 2019 03:55:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改了还是不行，怎么写都写不进去。 [attachment=228907]&nbsp;&nbsp;[attachment=228908]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661812#2021028.html]]></link>
 <author><![CDATA[dyysam513]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jan 2019 03:07:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[GP.CPRTCL U6 K2 K1 D50 M100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
U6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;起始IO的高两位
K2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;选择通道1,2选择通道2
K1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;连续协议执行的数量,最多8
D50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;控制数据启始地址
M100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;执行完成后置 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661812#2021005.html]]></link>
 <author><![CDATA[wayu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jan 2019 01:59:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=228902] 

打客服改接受等待时间，没什么用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661812#2020992.html]]></link>
 <author><![CDATA[dyysam513]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jan 2019 01:22:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大神帮忙看看，谢谢啦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661812#2020978.html]]></link>
 <author><![CDATA[dyysam513]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jan 2019 00:18:14 +0000]]></pubdate>
</item>