 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼枫落云端于2018-12-28 10:49发表的&nbsp;&nbsp;:
这两种调用中使用脉冲指令写法应该会和楼主遇到的一样情况一样，不信可以试试
[/quote]
您的意思就是上升沿指令（MOVP），在导通时只执行一次，对吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661664#2035624.html]]></link>
 <author><![CDATA[sbhd516]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 01:45:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼枫落云端于2018-12-28 10:31发表的&nbsp;&nbsp;:
梯形图和ST写法感觉都比FBD简单省事
[/quote]
。。。气压是模拟量，触点比较指令能用？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661664#2035623.html]]></link>
 <author><![CDATA[sbhd516]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 01:42:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两个图条件都满足，只会工作一次，每二次条件满足不会有有动作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661664#2020834.html]]></link>
 <author><![CDATA[superman-mr]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Dec 2018 14:18:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这两种调用中使用脉冲指令写法应该会和楼主遇到的一样情况一样，不信可以试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661664#2020388.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 02:49:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[ST的IF写法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661664#2020382.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 02:34:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[梯形图和ST写法感觉都比FBD简单省事]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661664#2020380.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 02:31:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[指令中再套用有脉冲指令是编程需要避免的。当前面的指令都输出ON时第一次条件成立时，MOVP（脉冲指令）指令会输出。但是一旦前面的指令不输出时,其实MOVP指令状态还是ON（也就是所谓的冻住一个状态），当第二次或者以后都ON时，MOVP由于条件都是ON，所以不会再输出。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661664#2020375.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 02:17:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[执行的顺序不一样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661664#2020206.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 04:24:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议将程式码写入PLC后再用传统梯型图读出编译后的程式码来做分析,比较容易发现问题在哪~~~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661664#2020177.html]]></link>
 <author><![CDATA[leechengyu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 02:59:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼cvlsam于2018-12-27 10:34发表的&nbsp;&nbsp;:


什么情况下使得您认为没有执行？[s:28]
[/quote]
条件都满足了，但是 K130就是没传送给D0]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661664#2020170.html]]></link>
 <author><![CDATA[sbhd516]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 02:37:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主sbhd516于2018-12-27 10:26发表的 三菱FBD编程小问题 :
这两种写法有什么问题，为什么偶尔执行，偶尔不执行？
[/quote]

什么情况下使得您认为没有执行？[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661664#2020168.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 02:34:09 +0000]]></pubdate>