 <description><![CDATA[5楼说得对，台达有通讯程序向导，你只要填参数，程序自动生成，而且支持modbus指令很方便]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661311#2023284.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jan 2019 05:21:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接用触摸屏和仪表通讯，这仪表的通信方式很显然是MODBUS rtu方式，触摸屏里用宏指令，在需要的时候把数据传输给PLC]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661311#2020732.html]]></link>
 <author><![CDATA[宿迁电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Dec 2018 01:48:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用台达自带的向导]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661311#2019079.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Dec 2018 12:56:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用你的的COM2去读 先把COM2和你仪表的通讯格式对上 然后设置成RTU模式 然后直接用MODRD指令去读就可以了 效验码什么的 PLC内部会自己算好 出来的数据在D1070~D1085里面吧 一般出来的数据是从D1073开始的 因为D1070数据是那个从站 D1071 D1072是出来的数据长度 后面的就是你要的数据 PLC或者触摸屏和仪表通讯很简单的 什么 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661311#2018955.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Dec 2018 03:47:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个只有的D1050的值读出来是正确的，就是仪表显示重量。D1051的值不清楚是哪里来的。两个表运行一段时间后，其中一个表会掉线，读不出来数值。只有把该表断电重启才能读出来
[quote]引用第1楼fjqz00于2018-12-20 10:09发表的&nbsp;&nbsp;:
LDP M1013
SET M1122
LD M1000
MODRD K1 K0 K2
LD M1127
.......
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661311#2018796.html]]></link>
 <author><![CDATA[2018工控狗]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Dec 2018 06:54:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为什么要读两个值出来，重量不是只有一个数据吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661311#2018376.html]]></link>
 <author><![CDATA[2018工控狗]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Dec 2018 02:12:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[LDP M1013
SET M1122
LD M1000
MODRD K1 K0 K2
LD M1127
MOV D1050 D50
MOV D1051 D51
RST M1127

以上，主要通讯程序，仅供参考
可以查看一下台达的编程手册，MODRD的相关指令说明]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661311#2018374.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Dec 2018 02:09:12 +0000]]></pubdate>