<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[星三角启动求教]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 星三角启动求教]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:58:51 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先确保接触器连锁，
即星形，三角形接触器连锁。
重要场合，需要加上机械连锁。
PLC编程不加延时也不会炸机。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2020194.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 03:59:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三楼说的很对呀，这种情况一定要注意，我也有见过这种情况短路了，一定要加接触器互锁（最好用接触器触点反馈信号作为PLC的相关互锁输入。而不是单纯用PLC内部继电器。因为牵扯到接触器可能出现的机械故障造成短路。比如触点黏连的话，即使线圈已经断电但主触点依然导通，这时星三角转换瞬间可能造成短路。如果用触点进行 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2020178.html]]></link>
 <author><![CDATA[汪传福]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 03:00:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看起來接線就有問題啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2020159.html]]></link>
 <author><![CDATA[dodovsyou]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 02:08:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC即使不要钱，这么用还是有危险。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2019290.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Dec 2018 02:50:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼xingzb2于2018-12-22 18:06发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主，我已经确认你的三角运行，接线有问题，不能构成回路。
[/quote]
说的对，要做好联锁才安全。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2019061.html]]></link>
 <author><![CDATA[njshenxian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Dec 2018 12:19:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主，我已经确认你的三角运行，接线有问题，不能构成回路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2019037.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Dec 2018 10:06:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星三角启动电路用PLC做？成本怎么样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2018977.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinchenglim]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Dec 2018 05:33:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能用点复位的指令么]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2018791.html]]></link>
 <author><![CDATA[风吹屁凉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Dec 2018 06:32:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人感觉应该是星接触器启动后，用星接触器的触点接通主路接触器好一点，有的功率很大的要考虑启动时瞬时电流对接触器触点的冲击。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2018779.html]]></link>
 <author><![CDATA[冯夫亮]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Dec 2018 06:03:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序里面加延时，星释放50毫秒后，角合上。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2018504.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyadian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Dec 2018 07:20:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看来层主也是经历过教训的人。在条件允许的情况下建议楼主考虑一下这个
[quote]引用第3楼静夜思飘于2018-12-19 15:44发表的&nbsp;&nbsp;:
最好用接触器触点反馈信号作为PLC的相关互锁输入。而不是单纯用PLC内部继电器。因为牵扯到接触器可能出现的机械故障造成短路。比如触点黏连的话，即使线圈已经断电但主触点依然导通， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2018458.html]]></link>
 <author><![CDATA[clvq427]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Dec 2018 05:31:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我见过，45KW的风机星三角启动，用程序控制，炸了， [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2018327.html]]></link>
 <author><![CDATA[apei2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Dec 2018 00:52:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[给一个程序截图你参考。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2018253.html]]></link>
 <author><![CDATA[fsjnzhy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2018 13:20:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用Y2控制断开Y3有危险。

也就是说，你的角接接触器闭合后，星接接触器才断开，如果实际元件没有做机械触点连锁的话，有可能会造成短路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2018214.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2018 11:58:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2018137.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2018 08:06:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好用接触器触点反馈信号作为PLC的相关互锁输入。而不是单纯用PLC内部继电器。因为牵扯到接触器可能出现的机械故障造成短路。比如触点黏连的话，即使线圈已经断电但主触点依然导通，这时星三角转换瞬间可能造成短路。如果用触点进行反馈互锁信号，可避免此种故障。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2018134.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2018 07:44:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=228485]&nbsp;&nbsp;[attachment=228486]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2018086.html]]></link>
 <author><![CDATA[spsp8315]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2018 04:05:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看了下梯形图，你的梯形图应该没法转换成三角形，就是说Y2不能接通。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661298#2018067.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Dec 2018 02:40:22 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>