 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼dingfei021于2018-11-25 14:56发表的&nbsp;&nbsp;:
PLC是主站，Modbus设备是从站，Modbus设备说明书给的发送格式如下：发送：YY 03 00 00 00 03 + CRC
返回：YY 03 06 AA AA BB BB CC CC +CRC&nbsp;
附件是对应地址的数值，我尝试修改了，但是返回都没有数据了
[/quote]
发送数据不一样CRC也是变动的，CR ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660028#2015589.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjm1yjm]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Dec 2018 03:10:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发送数据不一样CRC也是变动的，CRC是根据你的发送的数据生成的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660028#2015588.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjm1yjm]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Dec 2018 03:09:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC是主站，Modbus设备是从站，Modbus设备说明书给的发送格式如下：发送：YY 03 00 00 00 03 + CRC
返回：YY 03 06 AA AA BB BB CC CC +CRC&nbsp;
附件是对应地址的数值，我尝试修改了，但是返回都没有数据了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660028#2013467.html]]></link>
 <author><![CDATA[dingfei021]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Nov 2018 06:56:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[读错地址，
地址偏移一位。40001的址址在PLC中是00,00,
更改一下地址看看读出的数据是否正确]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660028#2013426.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Nov 2018 13:42:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[附件是整理的问题及数据，望大师指导]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660028#2013337.html]]></link>
 <author><![CDATA[dingfei021]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Nov 2018 05:00:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接收第三个数据的寄存器有没有规划进RS指令里面去？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660028#2013302.html]]></link>
 <author><![CDATA[dgamen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Nov 2018 00:19:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把程序截图或者发出来，看看 ！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660028#2013278.html]]></link>
 <author><![CDATA[苦逼工控人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Nov 2018 12:48:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其它两组都有数据，第三组数据对应的寄存器是0，实际数据串口监测非0]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660028#2013277.html]]></link>
 <author><![CDATA[dingfei021]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Nov 2018 12:41:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[读出来的数据要经过转换]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1660028#2013216.html]]></link>
 <author><![CDATA[苦逼工控人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Nov 2018 07:19:46 +0000]]></pubdate>