<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[也要采集几个点的温度吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1659837#2013783.html]]></link>
 <author><![CDATA[向往自由]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Nov 2018 01:08:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都是高手，我只能看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1659837#2013773.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsl199]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Nov 2018 00:45:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是开环控制的话，用两个延时器做个脉冲发生器，高电平延时时间可以固定1秒，调节低电平延时时间即可(占空比)。90%约等于0.1秒。50%等于1秒，10%约等于10秒。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1659837#2012766.html]]></link>
 <author><![CDATA[好久不见啦]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Nov 2018 06:07:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[纯电阻发热功率没法调&nbsp;&nbsp; 不过你可以根据通断才打到近似的目的&nbsp;&nbsp;比如把500瓦在50分钟内接通45分钟断开5分钟，那么在50分钟内就相当于是450瓦在工作，你把这断开的5分钟均分嵌在45分钟之间就行，通断多少次看你喜好，当然是分得越多越好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1659837#2012731.html]]></link>
 <author><![CDATA[nightblueblu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Nov 2018 03:58:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用1秒或2秒的周期来输出导通时间，用ssr的话，一般用过零关断；1秒是有100个正负半波，2秒是100个完整全波形，如果设置为90，周期是1秒，那么就是导通时间是0.9s，关断时间是0.1s，这个控制就非常简单了。如果需要温控，可以用温控模块的PID输出来比例缩放给定值，保证加热各区间温度比例相同
我做过一台设备数百个加 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1659837#2012725.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjbandmm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Nov 2018 03:38:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[考虑是纯电阻加热P=IU,如果只通过SSR通断来控制发热丝，那你的IU都不变的情况下，功率不就是额定的500W吗...这个不会变的啊。。。想通过控制发热时间来控制温度，那就需要温度采集的，因为每个区热量可能互相影响的，控制不形成闭环实际用下来风险很大。

如果输出是可控，不采集温度，应该也得监控输出电流，但是目的控制 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1659837#2012664.html]]></link>
 <author><![CDATA[我看到你了]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Nov 2018 00:31:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能编个程序上来观摩观摩更好！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1659837#2012647.html]]></link>
 <author><![CDATA[liudong520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Nov 2018 14:14:15 +0000]]></pubdate>
</item>