 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼635590445于2018-11-06 11:21发表的&nbsp;&nbsp;:
我看这个回原地的思路是：
PLC 应该可以预置当前位置为原地啊 ， 也就是指定当前点为原地。
三菱伺服有个功能 就是外部 扭力 限制啊（到达这个扭力 他就不会转了 也不会报警），这个就是你会原地的时候的扭力 ，还有个到达扭力 会给出一个I/O值，也可以将 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658974#2009820.html]]></link>
 <author><![CDATA[你滴小杰]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 03:38:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看这个回原地的思路是：
PLC 应该可以预置当前位置为原地啊 ， 也就是指定当前点为原地。
三菱伺服有个功能 就是外部 扭力 限制啊（到达这个扭力 他就不会转了 也不会报警），这个就是你会原地的时候的扭力 ，还有个到达扭力 会给出一个I/O值，也可以将 伺服旋转反馈的脉冲接回PLC。
&nbsp;&nbsp; 这样可以取这个外部扭 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658974#2009811.html]]></link>
 <author><![CDATA[635590445]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 03:21:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼wengine于2018-11-05 16:21发表的&nbsp;&nbsp;:
上面的说的第三种方法是QD75才有的，QD77不支持。QD77本身支持的回原点的方式比较少。
是完全没法装光电开关还是可以装得远一点？
要是没法装，那只能用数据设定型。要是可以装，那可以用计数式2
[/quote]
我看了手册，也问了三菱客服，QD77是可以用这种方 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658974#2009760.html]]></link>
 <author><![CDATA[你滴小杰]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 00:38:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[淘宝买个伺服电池发顺丰，早到了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658974#2009753.html]]></link>
 <author><![CDATA[seafar]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 00:22:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用数据设定设置原点，机械上做个标记]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658974#2009705.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Nov 2018 11:48:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上面的说的第三种方法是QD75才有的，QD77不支持。QD77本身支持的回原点的方式比较少。
是完全没法装光电开关还是可以装得远一点？
要是没法装，那只能用数据设定型。要是可以装，那可以用计数式2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658974#2009628.html]]></link>
 <author><![CDATA[wengine]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Nov 2018 08:21:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼菜鸟888于2018-11-04 17:19发表的&nbsp;&nbsp;:
可以检测转矩到达和马达运转信号（转矩达到预定值且马达转速为零）
以上条件满足时，执行当前值变更指令（当前值为0）
[/quote]
大哥 你这答非所问啊[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658974#2009493.html]]></link>
 <author><![CDATA[你滴小杰]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 13:29:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以检测转矩到达和马达运转信号（转矩达到预定值且马达转速为零）
以上条件满足时，执行当前值变更指令（当前值为0）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658974#2009440.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟888]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 09:19:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[刚刚在手册中找到的一张图
图中所说的负载是不是可以理解为扭矩？
例如当设定的TLC信号的扭矩值百分比为200%，大约过80S左右后电机才会报警？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658974#2009340.html]]></link>
 <author><![CDATA[你滴小杰]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Nov 2018 14:04:21 +0000]]></pubdate>
</item>