 <description><![CDATA[今天有坛友在问FX1S和屏通讯的事情，正好前段时间把这个问题解决了，这里把问题点汇总一下，其中有一些很LOW的错误，也算给大家当个反面教材，不要重复我的错误。
首先，HMI里面屏的参数一定要正确；我上次就是把威纶通的MT6070IH错误选成了TK6070IH，导致很久都没有通讯成功；
其次，就是你的通讯线的端子要连接正确；我 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2080728.html]]></link>
 <author><![CDATA[kcai_fly]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2019 03:46:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、用万用表测量RX-与SDB、RX+与SDA、TX-与RDB、TX+与RDA之间是否接通。
2、连接方式是RS485 4W（就是RS422，四线制连接），屏的参数设置是RS485 2W（二线制连接）。两者不相符。要么选RS485 2W，要么把RX-与TX-、RX+与TX+分别接在一起，做成二线制连接。
3、有一种说法，PLC系统设置(2)是针对RS232/485-ADP（适配器）的， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2009921.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 09:06:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[买一块422BD板就就解决了，简单实用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2009847.html]]></link>
 <author><![CDATA[zht1994612]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 05:40:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[9600试一下。虽然说三菱的编程口波特率是自适应，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2009837.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 04:38:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[重新编辑了图片，增加HMI设定图片和PLC通信参数图片；以及通讯线的图片。
有个疑问：在威屏HMI中如果选485模式就只能用COM2口，如果变成COM1口就自动选成232模式了，是这样吗？
连接后屏出现错误警报：PLC无响应。PLC上485-BD模块没有LED亮或闪烁。什么反应都没有。真是奇怪了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2009815.html]]></link>
 <author><![CDATA[kcai_fly]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 03:26:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选择 专用协议通讯&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;速率 9600&nbsp;&nbsp; E&nbsp;&nbsp; 7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 勾485&nbsp;&nbsp;和效验&nbsp;&nbsp; 格式1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2009500.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinliang998]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 14:48:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你尝试一下两线制可不可以&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PLC参数设置为专用协议&nbsp;&nbsp;通讯参数看情况设值&nbsp;&nbsp; 不可以的话打给三菱客服]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2009030.html]]></link>
 <author><![CDATA[蓝叶风雪骄阳]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 00:49:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、FX1s支持使用扩展功能板。
2、你得画出连接的通讯电路图，否则别人不知道线路是否正确。线路没有超过50m，可以不用终端电阻，电磁干扰不恶劣的情况，可以不接SG端。
3、PLC的参数是怎么设置的？厂家会在说明书中给出485通讯时的设置要求，是否按厂家的要求来做的。
4、屏的参数是怎么设置的？是否按照厂家的要求来做的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2009019.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Nov 2018 14:54:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好像FX1S不支持扩展通讯口，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2008548.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2018 13:19:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[参数---PLC系统设置&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;试下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2008546.html]]></link>
 <author><![CDATA[清风1]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2018 13:11:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[玩过FX2N、1N的485BD板，都很烦人，与变频器，返回的数据出错的机率蛮大。后来换3U的，那才叫稳定。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2008545.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhong1946]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2018 13:04:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意楼上的建议]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2008291.html]]></link>
 <author><![CDATA[liubaoliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Oct 2018 12:05:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议加422-BD [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658744#2008207.html]]></link>
 <author><![CDATA[leechonghua]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Oct 2018 04:24:23 +0000]]></pubdate>
</item>