 <title><![CDATA[FX3U系列Y0,Y1,Y2突然不能发脉冲]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658487.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of FX3U系列Y0,Y1,Y2突然不能发脉冲]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:20:01 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[硬件接线要正确，Y０－Y２是NPN型集电极开路输出。需要与步进电机驱动器脉冲输入端（有的是标注是P+和P-），直流电源构成回路。电流方向是从Y０－Y2端流入，COM０端流出。另外，步进电机驱动器的使能输入端（有的是标注EN+和EN-，有的是标注MF+和MF-）得悬空。判断Y0-Y2端是否损坏，方法是使编程使它们得电输出，然后用万 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658487#2007960.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 10:39:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼两只橙于2018-10-25 16:58发表的&nbsp;&nbsp;:
你把Y1,2,3脉冲输出这几个点接回去PLC的X0,1,2几个支持高速计数器的点上，然后用高速计数器指令看一下输出量和输入量一不一样不就知道点有没坏了
[/quote]
这倒是个好办法。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658487#2007487.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Oct 2018 10:46:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你把Y1,2,3脉冲输出这几个点接回去PLC的X0,1,2几个支持高速计数器的点上，然后用高速计数器指令看一下输出量和输入量一不一样不就知道点有没坏了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658487#2007464.html]]></link>
 <author><![CDATA[我看到你了]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Oct 2018 08:58:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有遇到过这种情况，清掉程序，在写入一次试一试呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658487#2007342.html]]></link>
 <author><![CDATA[汪传福]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Oct 2018 01:16:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[MT的，晶体管的呀，，这点基础还是要有的，，换的一模一样的PLC就好了[quote]引用第1楼1406606700于2018-10-24 10:19发表的&nbsp;&nbsp;:
请问plc具体型号是什么，MR还是MT的？
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658487#2007333.html]]></link>
 <author><![CDATA[beau123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Oct 2018 00:44:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看输出灯或监控Y0,Y1,Y2的状态。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658487#2007138.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangh1129]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2018 02:34:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以前我们没装隔离变压器时这3U坏得超级多。很简单，写个简单程序把Y0那些点当普通口看能控制不]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658487#2007137.html]]></link>
 <author><![CDATA[受不了了]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2018 02:31:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问plc具体型号是什么，MR还是MT的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658487#2007131.html]]></link>
 <author><![CDATA[1406606700]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2018 02:19:18 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>