 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DFROM 是读取智能模块BFM的指令！楼主是不是搞错了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658305#2007612.html]]></link>
 <author><![CDATA[hefeishe]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2018 02:29:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼yjm1yjm于2018-10-22 16:45发表的&nbsp;&nbsp;:

RS指令看的不明白，我这边的皮带秤有大约30个数据通道的数据是要经常变更的，我怎么确定接收的数据是哪个通道的？我看手册，没看明白！
[/quote]
分时操作，在需要才写入读出相对应的数据。
程序也不算复杂，可以查看我之前的贴子，有例程。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658305#2007039.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Oct 2018 12:16:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼tingfenghu于2018-10-20 17:59发表的&nbsp;&nbsp;:
用RS指令
是通讯指令，不是读取模块数据。
[/quote]
RS指令看的不明白，我这边的皮带秤有大约30个数据通道的数据是要经常变更的，我怎么确定接收的数据是哪个通道的？我看手册，没看明白！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658305#2006763.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjm1yjm]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Oct 2018 08:45:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议你用一个MODBUS通讯模块吧，要不然写通讯程序能烦死你 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658305#2006460.html]]></link>
 <author><![CDATA[suegu2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Oct 2018 12:26:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用RS指令
是通讯指令，不是读取模块数据。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658305#2006438.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Oct 2018 09:59:29 +0000]]></pubdate>