 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看站与站之间的距离是多远]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657218#2005689.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunxinbei]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Oct 2018 09:05:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼119119771于2018-09-29 10:53发表的&nbsp;&nbsp;:
CCLINK网络必须两端加终端电阻
[/quote]

个人实际经验200m以内的不用终端电阻也没问题，比欧美那些必须加终端电阻的总线强。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657218#2004976.html]]></link>
 <author><![CDATA[cooller115]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Oct 2018 14:27:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[触摸屏作为最后一站，看一下有没有终端电阻，如果对通信速度要求不高的话，降低通信速度试试；或者触摸屏走其他通信方式]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657218#2003541.html]]></link>
 <author><![CDATA[dubeinstain]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Oct 2018 06:22:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼焦刘吉于2018-09-28 22:27发表的&nbsp;&nbsp;:
网络的两端加终端电阻
[/quote]
专用电缆，两头都是110欧姆电阻]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657218#2002919.html]]></link>
 <author><![CDATA[yydyyzsw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Sep 2018 14:55:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[遇到过一次时好时坏这种，查了好久最后是把终端电阻换了好了，又不麻烦，试一下呗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657218#2002849.html]]></link>
 <author><![CDATA[yunmengpeng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Sep 2018 06:15:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[勉强自救。干扰这个东西，一般不出现，一出现，特别麻烦。先加加小磁环试试。 [s:28] 
终端电阻什么的，我加过，差点被西门子骗了。没用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657218#2002786.html]]></link>
 <author><![CDATA[湛蓝小尔]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Sep 2018 02:25:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[终端电阻 100Ω]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657218#2002771.html]]></link>
 <author><![CDATA[bakey533]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Sep 2018 01:42:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[“其中末端有一个触摸屏偶尔会有通讯不上现象”，触摸屏作为最后一站吗，还是触摸屏连接最后一站PLC，最后一站PLC的终端电阻接的是什么模块？触摸屏是如何连接的？触摸屏与终端之间会不会相互影响；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657218#2002620.html]]></link>
 <author><![CDATA[daihdn]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Sep 2018 03:51:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[CCLINK网络必须两端加终端电阻]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657218#2002602.html]]></link>
 <author><![CDATA[119119771]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Sep 2018 02:53:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[网络的两端加终端电阻可行吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657218#2002543.html]]></link>
 <author><![CDATA[接近开关厂家]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Sep 2018 00:17:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[网络的两端加终端电阻]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657218#2002535.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Sep 2018 14:27:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般cclink走线尽量远离动力线，屏蔽层要接好，终端电阻接好，接地接好，就没什么啦。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657218#2002529.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Sep 2018 14:02:39 +0000]]></pubdate>