 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼zengtie1991于2018-09-02 00:16发表的&nbsp;&nbsp;:
3UPLC带多个伺服可以用各个点的信号标志，
如Y0：M8340,
Y1：M8350
Y2：M8360
如：LD M0 -----------DDRVA&nbsp;&nbsp;D0 D4 Y0 Y3&nbsp;&nbsp;
.......
[/quote]
也是个不错的办法哦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655177#1997147.html]]></link>
 <author><![CDATA[cc自动化]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Sep 2018 02:07:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[M8029如果你有同时几个输出的话，第一个完成了别的也会结束，但是还要看你程序的编写，功能很多种]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655177#1997124.html]]></link>
 <author><![CDATA[zengtie1991]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Sep 2018 16:19:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3UPLC带多个伺服可以用各个点的信号标志，
如Y0：M8340,
Y1：M8350
Y2：M8360
如：LD M0 -----------DDRVA&nbsp;&nbsp;D0 D4 Y0 Y3&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |
&nbs ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655177#1997123.html]]></link>
 <author><![CDATA[zengtie1991]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Sep 2018 16:16:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同样一直对三菱的M8029有这样的疑惑 期待大神]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655177#1997080.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Sep 2018 09:00:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有同样的疑惑 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655177#1997063.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuqiang2012]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Sep 2018 07:28:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼wo0712于2018-08-31 10:09发表的&nbsp;&nbsp;:
你能想到，别人做PLC的肯定也考虑到的。
放心使用没问题的
[/quote]
假设轴1，轴2同时驱动，其中某个先到位，M8029会不会误动作同时呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655177#1996941.html]]></link>
 <author><![CDATA[cc自动化]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Aug 2018 13:09:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你看手册上介绍，8029必须要跟在你使用的指令后面才可以。可以重复使用不冲突。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655177#1996895.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈十一]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Aug 2018 08:51:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[定位完成结束位可以多次使用，敢敢用。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655177#1996849.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄晓liang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Aug 2018 05:58:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你能想到，别人做PLC的肯定也考虑到的。
放心使用没问题的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655177#1996760.html]]></link>
 <author><![CDATA[wo0712]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Aug 2018 02:09:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样不会引起误动作吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655177#1996663.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘英豪]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 12:53:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以，跟随指令用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655177#1996662.html]]></link>
 <author><![CDATA[mosheng1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 12:52:15 +0000]]></pubdate>
</item>