 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上各位大佬解疑，看完各位回复我有了个大概了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655110#1996535.html]]></link>
 <author><![CDATA[你好啊朋友]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 03:16:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看电流流向，从端子流出漏型，从端子流入源型]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655110#1996463.html]]></link>
 <author><![CDATA[有一个犀利哥]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 13:28:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入型漏型都可以，要根据你的感应器匹配选择]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655110#1996460.html]]></link>
 <author><![CDATA[dushengkun]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 13:24:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以，S/S接0v]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655110#1996428.html]]></link>
 <author><![CDATA[libenlong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 11:29:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入源漏都可以。输出就要根据需求选源或者漏。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655110#1996425.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 11:01:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对于输入X来说&#160;&#160;电流输入公共端COM是漏型，电流流出公共端COM是源型；对于输出Y来说，电流流出公共端COM是漏型，电流流入公共端COM是源型。FX3U系列可以通过改变接线来选择漏型源型，FX2N系列好像不可以选择。&nbsp;&nbsp; 输入是数字量传感器，漏型原型都可以，按钮的事漏型]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655110#1996399.html]]></link>
 <author><![CDATA[352710982]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 08:58:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我理解的源型和漏型只是PLC能否驱动继电器而已，源型的可以直接驱动，漏型的需要外接24V电源，而PLC只是开关功能。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655110#1996387.html]]></link>
 <author><![CDATA[心灵交战]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 08:17:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱型号很全面的，可以根据自已需求来选择！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655110#1996386.html]]></link>
 <author><![CDATA[徐利利]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 08:13:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看型号，有对应型号的PLC&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1655110#1996365.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 06:57:56 +0000]]></pubdate>