 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先走速度控制到红外光电开关觸發再跑定位控制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#2003252.html]]></link>
 <author><![CDATA[lewis3135]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Oct 2018 06:14:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DDVIT指令 這個是一種解決方案~

使用看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#1999254.html]]></link>
 <author><![CDATA[pme2bb]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Sep 2018 00:17:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[中断定位，先是速度碰到开关才走定位多少]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#1996862.html]]></link>
 <author><![CDATA[471165265]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Aug 2018 06:39:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用中断定位DVIT可以吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#1996860.html]]></link>
 <author><![CDATA[471165265]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Aug 2018 06:38:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主可以考虑用凸轮曲线来实现哩]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#1996852.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄晓liang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Aug 2018 06:03:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Q、L系列才支持定位中更改目标位置，QD75支持，QD70也是不支持的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#1995562.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjbandmm]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Aug 2018 01:06:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX的必须停止脉冲输出一周期后重新开始输出脉冲才会执行更新的数据。
我现在正在做一个定位，整个定位需要2个速度完成，也想使用楼上的方法，但是仔细看了说明书，用DRVI感觉不能实现。断开后定位脉冲就不对了。调试时用DRVA试试不知是否可行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#1995519.html]]></link>
 <author><![CDATA[niujulin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Aug 2018 12:17:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没太看清你的意思。不过定位指令需要变换脉冲数的时候可以用变址，如脉冲数用D0Z0，一个条件下Z0=0是一个地址，另外一个条件下Z0=2是一个地址，这样的话就可以实现Z0=0时脉冲数是D0的数据，Z0=2时脉冲数是D2的数据。在某些时候使用变址也是很方便，逻辑方面也比较清晰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#1994821.html]]></link>
 <author><![CDATA[mall9002]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Aug 2018 01:54:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[定位走&nbsp;&nbsp; DRVA&nbsp;&nbsp;DRVI]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#1994813.html]]></link>
 <author><![CDATA[lushushan123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Aug 2018 01:30:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[或许可以试试&nbsp;&nbsp;碰到开关的时候吧D8340 =5000]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#1994783.html]]></link>
 <author><![CDATA[wc22503990]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Aug 2018 00:22:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以试试DDRVA&nbsp;&nbsp;和 DDRVI]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#1994742.html]]></link>
 <author><![CDATA[wc22503990]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Aug 2018 12:09:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#1994451.html]]></link>
 <author><![CDATA[sszhen-hua]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Aug 2018 01:25:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当你碰到红外开关 清零时，再往前走，就不能用DDRVA了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654775#1994444.html]]></link>
 <author><![CDATA[蒲城风信子]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Aug 2018 01:14:18 +0000]]></pubdate>
</item>