 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼往事如风于2018-08-20 18:44发表的&nbsp;&nbsp;:
1、为的是远程安全控制（出于安全，比如用按钮启动，这样一旦出现电气短路配电柜空开跳闸，不至于让操作者吓一条）
2、具备了欠压保护（欠压接触器就跳开）
3、可以实现程序顺序启动，避免冲击电流过大，或者关机有顺序控制，如有些燃烧系统要求风机必须在 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654695#1994601.html]]></link>
 <author><![CDATA[a239440265]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Aug 2018 07:20:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不习惯看这种图纸，线绕来绕去搞得好复杂的样子。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654695#1994136.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Aug 2018 01:49:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有没有紧急停止的功能？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654695#1994121.html]]></link>
 <author><![CDATA[hmilydyk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Aug 2018 00:37:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接觸器加空開配合是起到隔離的作用，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654695#1994118.html]]></link>
 <author><![CDATA[peilei1031]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Aug 2018 00:27:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、为的是远程安全控制（出于安全，比如用按钮启动，这样一旦出现电气短路配电柜空开跳闸，不至于让操作者吓一条）
2、具备了欠压保护（欠压接触器就跳开）
3、可以实现程序顺序启动，避免冲击电流过大，或者关机有顺序控制，如有些燃烧系统要求风机必须在主系统停止后延时一段时间才能停止。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654695#1994059.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 10:44:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有失压保护作用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654695#1994051.html]]></link>
 <author><![CDATA[向往自由]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 10:00:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[虽然我看不太懂这种图，不过这个不是K101的辅助触点启动K1的线圈吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654695#1994049.html]]></link>
 <author><![CDATA[laiweil]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 09:46:33 +0000]]></pubdate>