<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[关于三菱伺服电机定位不准的问题]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 关于三菱伺服电机定位不准的问题]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:08:26 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[遇到同样的问题 伺服总是往一个方向有位置偏差&nbsp;&nbsp; 写程序的人辞职了&nbsp;&nbsp; 后来检查发现是程序指令的问题用的是增量定位而不是绝对位置&nbsp;&nbsp;改了后就解决了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1996305.html]]></link>
 <author><![CDATA[hcl1230]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 02:11:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个可能由几个方面造成的，一考虑走线是否动力线和脉冲线走在一起，二脉冲端口线是否采用单端接地往往双端接地干扰比较大，三电子齿轮比设得不对，可能除不尽。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1996291.html]]></link>
 <author><![CDATA[471165265]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 01:47:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查下伺服接受的脉冲是否和PLC发送的脉冲一致（伺服有对应的接受脉冲监控参数）
若脉冲一致，检查机械部分是否有间隙
脉冲不一致的话，一般都是信号干扰导致，除接地接线规范，可以在脉冲接受端加个共模电感试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1996287.html]]></link>
 <author><![CDATA[雨落樱花]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 01:37:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习下各位大神]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1996134.html]]></link>
 <author><![CDATA[落叶333]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Aug 2018 06:38:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[xue [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1996065.html]]></link>
 <author><![CDATA[史焕龙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Aug 2018 03:49:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[應該是每轉移動量設錯了，或電子齒輪比錯了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1996062.html]]></link>
 <author><![CDATA[lewis3135]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Aug 2018 03:40:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼大神说的很详细了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1994905.html]]></link>
 <author><![CDATA[zxong123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Aug 2018 06:24:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查看一下PLC端发送脉冲与伺服驱动器端接受脉冲数是不是相等才好判断]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1994855.html]]></link>
 <author><![CDATA[15989045817]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Aug 2018 03:35:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把压铸机电源断掉再看看就知道是不是它干扰了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1993970.html]]></link>
 <author><![CDATA[小满和老鸟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 05:45:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、重点检查，电子齿轮比，或者每转脉冲数。脉冲当量根据导程的实际尺寸设小一些。0.01mm /pulse。再试。
2、如果是JE伺服，PA13设为0311h；
3、开关电源与电磁阀电源分开。最好用EMC防干扰比较好一些的开关电源。
4、回原点速度和爬行速度慢一些。这个得看实际情况。和脉冲当量的设置。
5、其他重点确认，参数、机械间隙 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1993949.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 04:20:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服应该是没有问题的。你将脉冲端直接并到高速计数器这边，监控对比下就知道了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1993860.html]]></link>
 <author><![CDATA[蒲城风信子]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 01:27:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以参考
[attachment=224963]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1993857.html]]></link>
 <author><![CDATA[gz000525]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 01:25:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主是采用相对定位控制方式还是绝对位置控制方式？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654638#1993773.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Aug 2018 09:01:48 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>