 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱的FX3U小型机MODBUS最多8台变频器，28台变频器我用的是台达AH500 AH10SCM通讯模块和台达C200变频器 通讯速率我调比较快115200，就是按变频器最高通讯频率调的。就是顺序从第1台到28台，速度很快的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654609#1994026.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenxue163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 08:32:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果要安全稳定的话，PLC与变频器启停和频率参数读取写入分开控制。把变频器启停控制设置成外部端子控制，频率参数写入读取设置成通讯。以前我做过全部通讯的，一旦PLC控制变频器多了就会出现一旦通讯不上连开关停止都没有的严重事情。后来把端子和通讯分开后，最多做过一个PLC和28个变频器通讯都没有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654609#1994004.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenxue163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 07:44:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好贴！值得思考。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654609#1993685.html]]></link>
 <author><![CDATA[小满和老鸟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Aug 2018 00:59:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[各种处理要求的先后，这种我觉得走链接，如果支持MODBUS的话，来个Q系列的modbus模块，自动链接，FX也支持链接的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654609#1993660.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Aug 2018 13:52:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1634725.html[/url]]]></description>