<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你控制数据类型是BIT，BIT要转一下字，再TO一下指令，地址要改为输入输出型，楼主试下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1994061.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 10:46:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第16楼mosheng1234于2018-08-20 11:50发表的&nbsp;&nbsp;:


发图出来看看
[/quote]
上面有图片呀，再发次吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993966.html]]></link>
 <author><![CDATA[拉你去撞墙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 05:30:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼拉你去撞墙于2018-08-20 11:46发表的&nbsp;&nbsp;:

加上输出后，FB程序确实可以在主程序那里调用了，但是调用后主程序编译又报错[s:18][s:18][s:18][s:18]
[/quote]

发图出来看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993942.html]]></link>
 <author><![CDATA[mosheng1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 03:50:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼mosheng1234于2018-08-20 10:09发表的&nbsp;&nbsp;:



随手创建的，没保存，就写了一点，你看我附图里的注释就知道怎么写了，比你多的就只有一个output而已，你的报错应该是没有output，三菱梯形图程序要求连接到右母线。你试试是不是这样子的
[/quote]
加上输出后，FB程序确实可以在主程序那里调用了， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993941.html]]></link>
 <author><![CDATA[拉你去撞墙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 03:46:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼拉你去撞墙于2018-08-18 21:34发表的&nbsp;&nbsp;:

能看看你的FB程序是怎么写的吗？
[/quote]


随手创建的，没保存，就写了一点，你看我附图里的注释就知道怎么写了，比你多的就只有一个output而已，你的报错应该是没有output，三菱梯形图程序要求连接到右母线。你试试是不是这样子的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993876.html]]></link>
 <author><![CDATA[mosheng1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 02:09:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[bool_m【0】，bool_m【1】，bool_m【2】前3行是不是输入转内部变量bool_m，后几行是内部转字的位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993779.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Aug 2018 09:31:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼焦刘吉于2018-08-19 08:42发表的&nbsp;&nbsp;:
如果是你说的那样那是可以的
RT:
[/quote]
你那个bool_m局部变量位组合没有调用吧，重要的是你要调用那个位组合]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993686.html]]></link>
 <author><![CDATA[拉你去撞墙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Aug 2018 01:11:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[完全不懂]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993683.html]]></link>
 <author><![CDATA[shaoxiaoqing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Aug 2018 00:50:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是你说的那样那是可以的
RT:]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993679.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Aug 2018 00:42:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼焦刘吉于2018-08-18 21:40发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主是不是输入为位数组，输出为字，试了不行
[/quote]是主程序的位元件驱动FB程序块的局部变量数组，FB功能块编译无错误，但是调用该FB块报错]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993668.html]]></link>
 <author><![CDATA[拉你去撞墙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Aug 2018 14:17:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主是不是输入为位数组，输出为字，试了不行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993657.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Aug 2018 13:40:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼mosheng1234于2018-08-18 20:08发表的&nbsp;&nbsp;:
不太明白你的意思[s:28]
[/quote]
能看看你的FB程序是怎么写的吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993655.html]]></link>
 <author><![CDATA[拉你去撞墙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Aug 2018 13:34:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不太明白你的意思[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993648.html]]></link>
 <author><![CDATA[mosheng1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Aug 2018 12:08:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看了一下手册，安手册上的位转字，也是不行，看来只能用字变量了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993641.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Aug 2018 11:01:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼焦刘吉于2018-08-18 12:28发表的&nbsp;&nbsp;:
输入变量不可以用数组位吗？
[/quote]
我也就卡在这里了，输出变量却没有这个问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993527.html]]></link>
 <author><![CDATA[拉你去撞墙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Aug 2018 04:49:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入变量不可以用数组位吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993520.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Aug 2018 04:28:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼flyfeky于2018-08-17 22:53发表的&nbsp;&nbsp;:
把K3M0做成输入输出变量赋值. 在不行把你的FB发上来.
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993460.html]]></link>
 <author><![CDATA[拉你去撞墙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Aug 2018 00:34:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把K3M0做成输入输出变量赋值. 在不行把你的FB发上来.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654581#1993447.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyfeky]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Aug 2018 14:53:17 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>