 <description><![CDATA[前辈，原因找到了。我们是FX5U，默认第一个外接模块选择通道3，如果是FX3U采用通道2，所以出现这种问题。实际上用了通道3，是可以发出的，SD等会快速闪一下，但是RD等不亮，且还是没有收到数值。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654441#1992922.html]]></link>
 <author><![CDATA[学工控做好人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2018 13:24:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[wqewqeweqw]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654441#1992821.html]]></link>
 <author><![CDATA[lianmao123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2018 06:32:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼学工控做好人于2018-08-15 13:40发表的&nbsp;&nbsp;:
前辈，已连接FX5-232ADP模块
[/quote]

但你的报警就是说没有模块。

有两种可能：

一、 实际 没有装上模块，或者没插好。或者模块坏了。或者模块没得电源。

二、连接了模块，要在模块那设置一下，添加模块
 [attachment=224817]

第二条看你上图是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654441#1992814.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2018 06:06:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[前辈，已连接FX5-232ADP模块]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654441#1992810.html]]></link>
 <author><![CDATA[学工控做好人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2018 05:40:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=224811]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654441#1992776.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2018 03:30:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这里的查询指令 77 04 00 04 08已经下发，为什么没有收到反馈呢，SM8562在串口查询指令下发后不是应该置1吗，串口协议应该没有问题吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654441#1992774.html]]></link>
 <author><![CDATA[学工控做好人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2018 03:27:28 +0000]]></pubdate>